自动喷水灭火系统的管网压力是多少?

如题所述

FM要求是管网压力应为1.1MPa。《自动喷水灭火系统设计规范》规定,最不利点的喷头压力不应低于0.05MPa,对于高层建筑,每一层的末端压力都有特定要求。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道和供水设施组成,能够在发生火灾时自动喷水。
自动喷水灭火系统主要由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统管道内始终保持有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
自动喷水灭火系统的组成包括:
1. 洒水喷头:在自动喷水灭火系统中,洒水喷头负责探测火灾、启动系统和喷水灭火,是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。
2. 报警阀:报警阀是自动喷水灭火系统中用来接通或切断水源,并启动报警器的装置。
3. 水流指示器:水流指示器可以将水流的信号转换为电信号,安装在配水干管或配水管始端。
4. 压力监测器:压力监测器是一种工作点在一定范围内可以调节的压力开关,在自动喷水灭火系统中常用作稳压泵的自动开关控制器件。
5. 报警器:报警器是用来发出声响报警信号的装置,包括水力警铃和压力开关。
自动喷水灭火系统有多种类型,包括湿式、干式、预作用和重复启闭预作用系统等。其中,湿式系统由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内始终保持有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。
湿式系统的适用范围较广,在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所都可以采用湿式系统。该系统局部应用时,适用于室内最大净空高度不超过8m、总建筑面积不超过1000㎡的民用建筑中的轻危险级或中危险级Ⅰ级需要局部保护的区域。
湿式系统的特点包括:结构简单,使用可靠;系统施工简单、灵活方便;灭火速度快、控火效率高;系统投资省,比较经济;适用范围广。
干式系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所,如不采暖的地下车库、冷库等。干式系统的喷水灭火速度较慢,因为喷头受热开启后,需要先排出管道中的气体,然后再出水,这会延误灭火时机。
预作用系统适用于系统处于准工作状态时严禁管道漏水、严禁系统误喷、替代干式系统的场所。重复启闭预作用系统能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统,适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。
开式系统采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括雨淋系统和水幕系统。雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。水幕系统由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答