77问答网
所有问题
当前搜索:
自动灭火喷头系统
自动
水
灭火系统
有哪几类?
答:
1.湿式
自动
喷水
灭火系统
该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和
喷头
内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供...
自动
喷水
灭火系统
是怎样分类的?
答:
1、干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装
自动灭火系统
的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。该系统是由闭式
喷头
、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。干式喷水灭火系...
自动
喷水
灭火系统
有哪些
答:
自动喷水灭火系统由洒水
喷头
、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的
自动灭火系统
。1、洒水喷头:洒水喷头担负着探测火灾、启动系统和喷水灭火的任务,它是系统中的关键组件。洒水喷头有多种不同形式的分类。按有无释放机构分类为闭式和开...
自动
喷水
灭火系统
的
喷头
数量是多少?
答:
厂房、娱乐场所在10-20平方米范围内必须设置一个
喷头
,仓库相对密集,5-10平方米范围内必须设置一个喷头。
自动
喷水
灭火系统
的设计原则是根据使用场所的面积和消防对象确定喷头的数量和类型。湿系统可用于环境温度不低于4摄氏度且不高于70摄氏度的建筑物和场所(不能用水扑灭的除外)。当系统在当地使用时,...
自动
喷水
灭火系统
组件有哪些
答:
1、洒水
喷头
洒水喷头是
自动
喷水
灭火系统
的关键组件,负责在火灾发生时喷水灭火。喷头通常安装在天花板上,当环境温度达到一定阈值时(通常为68摄氏度或141华氏度),喷头的热敏元件会熔化,从而打开喷头,使水流出。洒水喷头有多种类型,如快速响应喷头、玻璃球喷头等,可根据不同的应用场景选择合适的喷头。
自动
喷水
灭火系统
的末端喷水压力是多少?
答:
1.
自动
喷水
灭火系统
的末端喷水压力是一个关键参数,它确保系统在最不利条件下也能可靠工作。规范要求末端试水压力不应低于0.05MPa,这是为了保证
喷头
在火灾时能够提供足够的水压进行灭火。2. 末端试水装置是用来模拟最不利条件下单个喷头放水的场景,以便检测整个系统的响应能力和可靠性。根据《自动喷水...
自动
喷水
灭火系统喷头
的布置应符合哪些规定
答:
《
自动
喷水
灭火系统
设计规范》GB 50084—2001 7
喷头
布置 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的...
自动
喷水
灭火系统
中,水流报警装置及延时器的作用及安装位置?
答:
1)水流指示器 作用:报告火灾发生的层数或区域。原理:当某个
喷头
开启喷水或管网发生水量泄漏时,管道中的水产生流动,引起水流指示器中浆片随水流而动作,接通延时电路20~30s之后,继电器触点吸合发出区域电信号,送至消防控制室。安装位置:各楼层的配水管或支管上。2)水力警铃 原理:报警阀打开消防...
自动
喷水
灭火系统
的原理是什么?
答:
自动
喷水
灭火系统
的工作原理如下:1、火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式
喷头
温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在...
自动
喷水
灭火系统
中
喷头
距顶板的距离是多少?
答:
消防
喷头
与顶板的距离是75mm~150mm。《
自动
喷水
灭火系统
设计规范》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动灭火喷头安装位置
自动喷水局部应用灭火系统
自动喷淋系统消防
喷洒型自动射流灭火系统
消防联动控制中排烟风机在
消防送风机一般安装在哪
感烟火灾探测器型号厂家
自动灭火喷头图片
ktv消防要求标准