77问答网
所有问题
当前搜索:
自动喷水局部应用灭火系统
以下关于
自动喷水灭火系统局部应用
系统的描述中,哪几项是不正确的...
答:
【答案】:A、C、D A项,根据《
自动喷水灭火系统
设计规范》第12.0.3条规定,可知最大厅室面积可大于200m2。B项,第12.0.1条规定,
局部应用系统应用
于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。C项,第12.0.4条规定,当室内消火栓系统的设计...
自动喷水灭火局部应用系统
持续喷水时间,不应低于下列哪项?( )_百度知...
答:
【答案】:B 根据《
自动喷水灭火系统
设计规范》(GB 50084—2017)第12.0.2条规定,
局部应用系统
持续喷水时间不应低于0.5h。
自动喷水灭火系统
的作用是什么?
答:
自动喷水灭火系统
的作用能够在发生火灾的时候,通过感应器来自动喷水,达到初步灭火的作用。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。...
下列关于
局部应用自动喷水灭火系统
说法中,不正确是()。
答:
【答案】:D 根据《
自动喷水灭火系统
设计规范》GB50084—201712.0.2,局部应用系统应采用快速响应洒水喷头,A选项正确;根据12.0.1,
局部应用系统应用
于室内最大净空高度不超过8m民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m2湿式系统,设置局部应用系统场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所...
自动灭火系统
有哪些
答:
自动灭火系统主要包括以下几种:一、
自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统是建筑物中
应用
最广泛的自动灭火系统之一。当火灾发生时,系统探测到火源后会自动启动喷头进行喷水灭火。该系统主要由喷头、管道、报警阀、控制设备等组成。喷头在受到一定温度(通常是环境温度超过68摄氏度)时破裂,开始喷水灭火。二、...
下列场所不可以采用
局部应用自动喷水灭火系统
建筑有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 教材P308
局部应用系统应用
于室内最大净空高度不超过8m民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡湿式系统。设置局部应用系统场所应为轻危险级或中危险级I级场所,AC选项为工业建筑,B选项总建筑面积超过了1000㎡,D选项为中危险级Ⅱ级场所。
( )
系统
适用于
局部
防火分隔处,可封堵防火分区处孔洞,阻挡火灾和烟气蔓延...
答:
干式
自动喷水灭火系统
(以下简称干式系统)由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气设备以及供水设施等组成,在准工作状态时配水管道内充满用于启动系统有压气体。干式系统启动原理与湿式系统相似,只是将传输喷头开放信号介质,由有压水改为有压气体。 湿式系统是
应用
最为广泛...
1200平米的会所消防喷淋
系统
可以直接连接到市政自来水管道吗?楼里...
答:
5.
自动喷水灭火系统局部应用
系统可以与生活给水系统连接,主要作用是喷水保护防护火灾不扩散。要求生活用水能达到的压力和计算需要的流量后确定管径,不给生活水增加压力。6. 消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2018。消防喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;...
自动
喷淋
系统
的组成和工作原理
答:
但排除那些不适宜用水灭火的场所)。6. 当自动喷淋系统
局部应用
时,它适用于室内最大净空高度不超过8米、总建筑面积不超过1000平方米的民用建筑中,对轻危险级或中危险级Ⅰ级区域进行局部保护。以上内容参考自:百度百科-
自动喷水灭火系统
。
气体
灭火系统
按防护对象的保护形式分为
答:
局部应用系统又称局部喷射系统。针对一个空间内某一具体设备喷射1211灭火药剂进行灭火的装置。在较大空间内,只有局部设备或一较小场所有很大火险需要防护时,应采用1211局部喷射
灭火系统
。
自动喷水局部应用
系统是我国近年来自动喷水灭火系统在实际中运用的新成果,具有安装简单、投资小、效果好的特点,现已...