试比较说明三种常见闭式
自动喷水灭火系统
的适用场所和特点。
答:
2闭式系统 闭式系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及重复启闭预作用系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装
的自动喷水灭火系统
中,有70%以上为湿式系统。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满
有压水
,一旦发生...
什么是
自动喷水灭火系统
呢?
答:
它是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾灭火或防护冷却的灭火系统。水喷雾灭火系统与
自动喷水灭火系统
相比有以下几方面的特点:适用范围:该系统不仅能够扑灭A类固体火灾,同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅,也可用于扑灭闪点大于60℃的B类火灾和C类电气火灾。保护...
自动喷水灭火系统
压力是多少?
答:
3. 工业建筑不应小于0.10MPa,当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4.
自动喷水灭火系统
和其他
自动水
灭火系统应根据喷水灭火需求压力确定,但最低不得小于0.10MPa;5. 当高位消防水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置稳压泵。7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作...
自动喷水灭火系统
答:
预作用
自动喷水灭火系统
重复启闭预作用系统 自动喷水——泡沫联用灭火系统 开式自动喷水灭火系统→ 雨淋灭火系统 水幕系统 水喷雾灭火系统 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下才会脱落和开启喷头。因此,在发生火灾的时候,这种喷水灭火系统...
自动喷水灭火系统
的种类有哪些?
答:
其中自动喷水灭火系统术语 闭式系统 close-type sprinkler system 采用闭式洒水喷头
的自动喷水灭火系统
。1 湿式系统 wet pipe system 准工作状态时管道内充满用于启动
系统的有压水的
闭式系统。2 干式系统 准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。3 预作用系统 preaction system 准...
自动喷水灭火系统
中末端试水压力是多少?
答:
末端试水喷淋压力:为系统设计最不利点压力,不少于0.05mpa 试水时以一个喷头0.94~1.5l/s的流量从末端装置处放水。
自动喷水灭火系统
末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置...
自动喷水灭火系统
的压力是多大啊?
答:
最不利点消火栓处的静水压力,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。
自动水灭火系统
应...
闭式消防
系统
有哪几种
答:
1、湿式
自动喷水灭火系统
该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满
有压水
,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和...
自动喷水灭火系统
应采用的巡查方法是
答:
闭式系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及重复启闭预作用系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装
的自动喷水灭火系统
中,有70%以上为湿式系统;湿式系统由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满
有压水
,一旦发生火灾,喷头动作...
自动喷水灭火系统
组件有哪些
答:
5、末端试水装置 末端试水装置用于测试喷水灭火系统的完整性和可靠性。通过在系统末端安装试水装置,可以检查水流、水压以及报警阀组等组件是否正常工作。定期进行试水测试有助于确保系统在火灾发生时能够及时有效地启动。6、管网 管网是
自动喷水灭火系统
的基础设施,负责将水从水源输送到各个喷头。管网的设计和...