77问答网
所有问题
当前搜索:
自动喷水灭火系统联动控制
湿式、干式
自动喷水灭火系统联动控制
要求正确的是( )。
答:
【答案】:A、B、C、E 需要火灾自动报警
系统联动控制
的消防设备,其联动触发信号应釆用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。因此,对于湿式、干式
自动喷水灭火系统
,消防联动控制器在收到报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号后能发出启...
下列关于
自动喷水灭火系统联动控制
的测试方法自动喷水灭火系统测试方 ...
答:
联动控制
的测试方法: (1)通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输入模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。 (2)通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。 (3)在接到...
自动喷水灭火系统
的
联动控制
设计要点有哪些
答:
自动控制
方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为
系统
的联动触发信号,由消防联动控制器
联动控制喷淋
消防泵的启动。手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱的启动、停止触点直接引至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,实现喷淋消防泵的直接手动启动、停止。喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点的动作...
火灾
自动
报警系统和消防
喷淋系统
有什么
联动
关系?
答:
\x0d\x0a 消防泵是室内消火栓系统中最重要的设备,
控制
启动一般具备3种方式:\x0d\x0a 1.消防水泵房强电控制箱直接手动启动\x0d\x0a 2.消火栓按钮直接联动强电控制箱直接启动\x0d\x0a 3.通过火灾报警控制器远程控制\x0d\x0a\x0d\x0a 消防
联动系统
\x0d\x0a
自动喷水灭火系统
\x0d\x0a 就是...
消防
联动控制
是怎么样一个原理
答:
1、消火栓 室内消火栓系统是建筑物内最基本的消防设备,该系统由消防给水设备和电控部分组成。消防设备通过电气
控制
柜,实现对消火栓系统的如下控制:消防泵启、停;显示启泵按钮位及显示消防泵工作、故障状态。2、
自动喷淋灭火系统
自动喷淋灭火系统按喷头形式,可分为闭式、开式两种;前者又可分为多种...
自动喷水灭火系统
中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么...
答:
自动喷水灭火系统
中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行
联动
的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。在消防
控制
中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压...
消防
联动控制
器对
灭火系统
的控制和显示有哪些要求?
答:
(1)消防
联动控制
器对
自动喷水灭火系统
的控制和显示应符合下列要求:1)应能显示喷淋泵电源的工作状态。2)应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息。3)...
...
灭火系统
中,可以使用火灾
自动
报警
系统联动控制
是( )。
答:
选项C,参考《喷规》2.1.3:“雨淋系统:由火灾自动报警系统或传动管
控制
,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水
自动喷水灭火系统
。亦称开式系统”,故C正确;选项D,参考《喷规》2.1.4:“水幕系统:由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流...
消防
联动系统
工作原理是什么
答:
一旦发生火灾,探测器第一时间感知,通过信号输出传至消防
控制
室,各种信号经消防控制器传出,声光信号报警,通过控制器,可以第一时间明确具体着火地点,进行初次灭火。火势一旦扩大,
自动喷水灭火系统
启动,消防
联动系统
运作,各种系统通过信号开始工作,非消防电源自动切断,电梯自动归低,防火卷帘门防火门...
自动喷水灭火系统
需要消防
联动
吗
答:
自动装置不需要
联动
的,火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即
自动喷水灭火
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动喷水灭火系统的联动控制过程
防火卷帘的联动控制过程
消火栓联动控制系统动作流程
湿式报警阀怎么联动喷淋泵
自动喷水灭火系统讲课
消防联动
按压喷雾喷头结构图
喷淋系统阀门图例
自动喷水灭火系统工作状态