77问答网
所有问题
当前搜索:
下列哪种情况可不设防火阀
下列情况
通风、空气调节系统的风管道不需要设70℃
防火阀
的是( )。
答:
【答案】:B 管道穿越防烟分区处不需要设70℃防火阀,其余皆要
设置防火阀
。
下列
部位
可不设置
排烟
防火阀
是()。
答:
【答案】:C 教材P503 排烟系统竖向
设置
时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接水平风管应设置280℃排烟
防火阀
;A要设置。当排烟风机人口处应设置280℃
能
自动关闭排烟防火阀,D要设置。P374页,或当一个排烟系统负担多个防烟分区时,排烟支管应设280℃自动关闭排烟防火阀;B要设置。故选C。
下列
关于
防火阀
的
设置
符合要求的是( )。
答:
建规9.3.11当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀
。故C正确;根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 6.4.1-2阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。故D错误。
防火阀
在什么地方
设置
?
答:
防火阀的设置 (1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需
设置防火阀
。(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置...
...
防火阀
在建筑通风和排烟系统中的
设置
要求,
下列
说法中,错误的是...
答:
空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀
。防火阀平时处于开启状态,可手动关闭,也可与火灾报警系统联动自动关闭,且均能在消防控制室接到防火阀动作的信号。在防火阀现场进行手动关闭、复位操作时,防火阀应动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。
防火阀
和排烟阀(排烟口)必须符合消防产品标准的规定,其中消防产品都有哪...
答:
(1) 风管穿越防火分区处;(2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处
可不设防火阀
;(4) 穿越变形缝处的...
排烟系统
防火阀
有什么要求?
答:
BECH和MECH主要区别在于BECH是
能
远距离手动开启(距离≤6M);排烟风机口通常
不设
BECH
阀
,应设MECH阀。BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位;MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。
防火阀
的知识有哪些?
答:
排烟阀,排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号。排烟
防火阀
,排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上(设于排烟风机吸入口处管道上),它的基本功能除了具有排烟阀的功能...
国家工程建设消防技术标准
答:
1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室...
空调送、回风系统的哪些部位需要
设置防火阀
?
答:
5) 竖向风管与每层水平风管交接处的水平的管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气的调节系统均独立设置时,
水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀
。6) 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。公共建筑内排油烟管道宜按...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动喷洒消防系统管网有什么类型
水箱上哪种管道不得设阀门
防火阀的种类
防火阀设备
消防防火阀
什么情况可以设卡
什么情况毕设会不过
什么情况下设常务
什么情况下需要设缝