77问答网
所有问题
当前搜索:
下列哪种情况可不设防火阀
排烟
防火阀
的应
设置
位置?
答:
下列情况
之一的通风、空气调节系统的风管上应
设置防火阀
:1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置...
2019最新消防验收规范
答:
1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20分钟;3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;...
消防设备的正压送风机里有没有
防火阀
是常开的还是常闭的?
答:
正压送风机一般在楼内各层风井
设置
百叶,做送风窗口用,各层开口风井不同,设置单双层,保证风压;或设加压送风口,有时会带手动及遥控装置,可控制送风量。
防火阀
是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已...
空调送、回风系统的哪些部位需要
设置防火阀
?
答:
2) 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。3) 穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。4) 穿越防火分隔处的变形缝两侧。5) 竖向风管与每层水平风管交接处的水平的管段上。但当建筑内每个防火分区的通风、空气的调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
可不设置防火阀
。6) ...
电梯前室正压送风口需不需要
设置防火阀
答:
不需要
设防火阀
设置加压送风口的目的是使前室内保持正压 这样火灾时烟气不会进入前室 因为前室是消防通道和逃生通道 前室加压送风口需设置电动或手动多叶调节阀。防火阀,安装在中央空调风道系统中,工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温...
100个一级消防工程师知识点,看看你掌握了多少
答:
53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。七、各机电专业的消防设计 54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
。55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄...
哪位达人知道地下人防工程哪些部位需要
设置防火阀
?为什么要设置?
答:
(4)通风、空气调节系统的风管,当出现
下列情况
之一时,应
设置防火阀
:①穿过防火墙或防火楼板处 ②穿过设有防火门的房间隔墙或楼板处;③每层水平干管同垂直总管的交接处;④穿越变形缝处的两侧。(5)火灾发生时,防火阀的温度熔断器与火灾探测器等联动 的自动关闭装置一经动作,防火阀应
能
自动关闭...
机械排烟及补风系统中,
防火阀设置
位置
答:
不需要每个支管都
设防火阀
,在连接送风机与补风机的主管上做280度与70度防火阀即可。不可能一个包厢代表一个防烟分区,整个KTV如果面积不大,应该都是属于同一个防火分区、防烟分区内的。在干管上设就
可以
了。除非是穿越防火分区才要设。
安装
防火阀
应该注意哪些问题
答:
10.3.12
下列情况
之一的通风、空气调节系统的风管上应
设置防火阀
:1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;...10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定:...2 防火阀宜靠近防火分隔处设置;...二、规范依据2《通风与空调...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防火阀厚度
内设机构情况
什么情况
设卡