77问答网
所有问题
什么叫PT断线?哪些现象属于PT断线?
各位大侠,本人一直不太理解什么叫PT断线?哪些现象属于PT断线?望指教~
我想问的是10KV中压~
举报该问题
推荐答案 2007-08-16
电气运行中10KVPT断线不完全是指PT线圈断线,而更多的是指PT一次或二次保险熔断现象。
其主要现象:
1、一相保险(一次或二次)熔断时:保险熔断相电压指示降低,但绝不会到零(有感应电压),比直接接地时电压高。线电压保持基本不变。
2、两相保险(一次或二次)熔断时:保险没有熔断相电压指示正常,熔断相没有指示。
3、三相保险熔断:电压没有指示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/888vNvpI.html
其他回答
第1个回答 2007-08-16
就是PT三相里面 有1相或者两厢 或者三相
的保险断了,这样的话断了的相应相在电压表就显示无压
明白>?????
报警的话就拉出手车查看保险!!!不会去给信号让短路器跳闸
相似回答
电力系统中
什么
情况下发会p丁
断线
答:
1、PT真的断线或保险熔断
;2、连接PT的接线松动,接触不好,造成似接非接;3、
PT二次与保护装置的连接线松动或未连接
;4、保护装置程序受干扰,造成误报。
高压电机运行三相电压正常,但综保显示
PT断线
故障
是
怎么回事
答:
可能显像管损坏。可能是机器内部零部件损坏导致
。建议电话联系维修人员维修即可。高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/38...
pt断线是什么
意思
答:
PT断线就是:电压互感器一次或二次保险熔断、或者电压互感器回路接头松动、断线、接触不良等现象
。因断路器的低电压保版护是从电压互感器二次侧采样,所以PT断线有可能造成断路器低电压保护动作跳闸。不过PT根据权所接位置的不同,分为进线PT、母线PT、线路PT,具体情况要具体分析。
什么是
"
PT断线
“?会引起什么后果?
答:
PT是电压互感器的英文符号,PT断线最主要的是其保护熔断器烧断
。原因主要是二次侧过载、绝缘下降或短路造成的。PT断线还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。...
pt断线
与同步
断线的
区别
答:
1、
PT断线是
指电压互感器的一次或二次侧保险熔断,或者电压互感器回路接头松动、断线、接触不良等故障。而同步断线是指电力系统中的同步电机或发电机出现了故障,导致其输出电压与系统电压不同步。2、PT断线通常是由于电压互感器本身的故障或接线不良等原因引起的。而同步断线通常是由于同步电机或发电机的...
变压器柜
PT断线
告警
是什么
原因?
答:
1
PT 断线的
特点
PT断线
一般可以分为PT 一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧
的断线
,都将会使PT 二次回路的电压异常。PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有压。PT二次...
母线
PT断线
告警和控制回路断线分别
是什么
意思?
答:
母线
PT断线
是指主母线上没有电压了,但是要分析为什么没有电压,一般从两个方面可以直接看出:1、是看进线带电显示器的灯亮不亮,再看每台的出线的带电显示器的灯亮不,然后可以直接判断PT柜的保护熔断器或者三极空开断开了。2、是上者原因排除则
是PT的
一次熔断器已经坏了,控制回路断线,如果是PT柜...
大家正在搜
35kvpt断线有什么现象
PT断线现象
10kv线路断线现象
6kv母线pt断线现象及处理
什么是PT断线过流保护
单相断线现象
pt断线的现象和处理
电压互感器断线现象
pt断线现象及处理方法
相关问题
我想知道什么是PT断线?会引起什么后果
母线PT断线告警和控制回路断线分别是什么意思?
变压器柜PT断线告警是什么原因?
变压器柜pt断线告警是什么原因?
“PT断线”和“系统失压”各自有什么特征?一般在什么情况下可...
励磁机PT断线,会发生什么现象?
“PT断线”和“系统失压”各自有什么特征?一般在什么情况下可...
什么是"PT断线“?会引起什么后果?