(2)检查励磁PT回路,如果一、二次保险熔断,应予以更换; (3)恢复正常后,将励磁调节方式改为自动方式运行。 此故障现象: (1)警铃响,“发电机励
PT断线
”报警; (2)励磁调节屏发电机机端电压表指示到零。 8、发电机升不起电压维修方法 (1)检查励磁调节系统是否正常; (2)检查表计及PT一、二次回路...
微机保护测控装置的微机保护测控装置功能选择
答:
遥测量包括
三相
电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、零序电流。两路脉冲量输入分别为有功电度和无功电度,实现了外部电度表自动抄表。一路4-20mA电流直流模拟量输出,作为DCS测量接口。其它配置:独立的操作回路和防跳回路,
PT断线
闭锁及告警,GPS校时,故障录波。
电压互感器的作用
答:
作用:将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。原理:电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。
百度能做最好的世界级网络公司嘛?
答:
百度作为一家世界级的网络公司,有着强大的技术实力和广泛的用户基础。要评判一个公司是否能成为最好的世界级网络公司,需要从多个角度来进行分析和比较。在以下几个方面,我将从不同角度对百度进行评估。百度在搜索引擎领域具有独特的优势。作为中国最大的搜索引擎,百度拥有庞大的搜索数据库和强大的搜索...
PT断线
故障的处理方法
答:
对于电压互感器回路
断线
,应按照以下三个步骤处理:(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。
高压电机运行
三相
电压正常,但综保显示
PT断线
故障是怎么回事
答:
可能显像管损坏。可能是机器内部零部件损坏导致。建议电话联系维修人员维修即可。高压电机是指额定电压在1000V以上电动机。常使用用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/...
我想知道什么是
PT断线
?会引起什么后果
答:
PT是电压互感器的英文符号,
PT断线
最主要的是其保护熔断器烧断。原因主要是二次侧过载、绝缘下降或短路造成的。PT断线还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。...
pt断线
计算公式
答:
无压有流,线电压小于70V,电流大于0.5A。还有Ua+Ub+Uc-3U0>8V,3U0为PT开口三角电压.Ua、Ub、Uc、3U0均为相量;这种
三相断线
无法判断。无论哪种都要延时,一般是3-9秒.为了和故障分开 PT是电压互感器的英文符号,
PT断线
最主要的是其保护熔断器烧断。原因主要是二次侧过载、绝缘下降或短路造成...
变压器柜
PT断线
告警是什么原因?
答:
回答:
PT断线
一般可以分为PT 一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧的断线,都将会使PT 二次回路的电压异常。 PT一次侧断线时,一种是全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;另一种是不对称断线,此时对应相的二次侧无相电压,不断线相二次电压不变,开口三角有压。 PT二次侧断线时,PT...
变压器柜
pt断线
告警是什么原因?
答:
PT
二次侧
断线
时,PT 开口三角无电压,断线相相电压为零。2 几种不同的PT 不对称断线判据 由于PT
三相
对称断线的判据基本相同,因此本文主要对PT 不对称断线的判据进行分析。目前,国内厂家对于PT 不对称断线的判据各有不同,以下述的三种判据为例。判据一:负序电压大于8 V。该判据是利用PT 不对称...