PT断线是真的断线么 还是说PT断线只是一种故障状态?求解

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-03
三相电压向量和大于 8 伏,保护不起动,延时1.25 秒发TV 断线异常信号;三相电压向量和小于 8 伏,但正序电压小于1/2 额定电压时,若采用母线TV则延时1.25 秒发TV 断线异常信号;若采用线路TV,则当任一相有流元件动作或TWJ 不动作时, 延时1.25 秒发TV 断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线TV 还是线路TV。

摘自NARI-RELAYS RCS-902A(B、C、D)型超高压线路成套保护装置

PT断线并不一定是真的断线,有可能是二次的回路存在问题,比如某一相或多相电压空气开关跳闸等本回答被提问者采纳
相似回答