PT断线故障的处理方法

如题所述

对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理:

(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;

(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;

(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。

扩展资料:

电压互感器回路断线现象:

1、有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电能表不转或转得慢,低电压继电器动作。

2、高压熔断器熔断时还可能有接地信号出现,绝缘监视电压较正常值偏低,而正常相监视电压表上的指示仍正常。

3、“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响。

电压互感器回路断线发生的原因:

1、电压互感器一、二次侧熔断器熔断。

2、电压切换回路辅助触点及切换开关接触不良。

3、回路中导线接头松动或断线。