六氟化硫断路器的巡视检查项目?

如题所述

(1)每日定时记录六氟化硫气体压力和温度。(2)断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常。(3)套管无裂纹,无放电声和电晕。(4)引线连接部位无过热,引线驰度适中。(5)断路器分、合闸指示正确,并和当时实际运行工况相符。(6)落地罐式断路器应检查防爆膜无异状。(7)接地完好。(8)巡视环境条件,附近无杂物。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
  最主要检查SF6断路器的气体值是否正常、是否有漏气现象;站在傍边是否有刺鼻的气体之类的,分/合闸指示灯是否正常,断路器的一、二次接线是否正常,分合操作机构是否有异样、是否已储能;断路器本身的绝缘瓷瓶是否有无污迹之类的,有无放电现象箱体是否有螺栓松动现象。
、一、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;
二、测量每相导电回路的电阻;
三、耐压试验;
四、断路器电容器的试验;
五、测量断路器的分、合闸时间;
六、测量断路器的分、合闸速度;
七、测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;
八、测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;
九、测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;
十、断路器操动机构的试验;
十一、套管式电流互感器的试验;
十二、测量断路器内SF6气体的微量水含量;
十三、密封性试验;
十四、气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验。
相似回答