77问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫断路器二次回路
10kv
六氟化硫
室内
断路器
如何检修
答:
10kv
六氟化硫
室内
断路器
检修一定不要打开灭弧室,因为六氟化硫气体经过高温电弧的作用后会产生微毒性,如果一定要打开灭弧室,那就首先回收气体,并打开门窗,通风半小时后再工作。另外对于六氟化硫开关,检修时一定要测量含水量,灭弧室的含水量小于150PPm.检修后还要测量气体压力。符合说明书要求。另外就是...
为什么SF6
断路器
在低气压闭锁状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
低气压闭锁下当然不能工作了, 看看
二次
控制原理图就明白了,在分合闸
回路
里面是窜入了低气压传感器的辅助触点的,一旦气压低于设定值,串入分合闸回路的触点就断开了,分合闸回路就不能通电了。一般也有可选的,有允许低压闭锁状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低...
《怎样看电气
二次回路
图》
答:
4---110KV
六氟化硫
组合电器的
二次回路
5---110KV空气绝缘敞开式开关设备的二次回路 6---110KV线路的二次回路 7---110KV变压器的二次回路 8---电压无功自动调节装置的二次回路 9---110KV母线保护装置的二次回路 10---备用电源自动投入装置的二次回路 11---安全稳定控制及低频低压减载装置的...
断路器
需要做哪些实验
答:
(1)抽真空,在真空度好的情况下充入
六氟化硫
气体;(2)进行局部绷带检漏或扣盖检漏,测量六氟化硫气体水分含量;(3)测量分闸时间、三相同步性、工作电压、储能时间等综合参数;(4)记录断路器的速度曲线;(5)进行整体和局部绝缘试验。
断路器
检修时为什么必须把
二次回路
电源断开?
答:
检修
断路器
时,
二次回路
如果有电,会危及人身和设备的安全,可能造成人身触电、烧伤、挤伤和打伤,也可能造成二次回路接地、短路,甚至造成继电保护装置误动和拒动,引起系统事故。
智能变电站的演变 [浅谈变电站GIS组合电器设备的异常及故障处理方法...
答:
六氟化硫
封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgear)简称GIS[2],它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括
断路器
、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。本文就变电站GIS组合电器设备...
油
断路器
误跳闸有哪些原因?
答:
油
断路器
误跳闸的原因有:(1)保护误动作。(2)断路器机构的不正确动作。(3)
二次回路
绝缘问题。(4)有寄生跳闸回路。建议定期使用DGK-S 高压开关动特性测试仪对油断路器进行检测。武汉鼎升电力生产的DGK-S 高压开关动特性测试仪适用于国内外各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、
六氟化硫
...
高压
断路器
有什么作用
答:
高压
断路器
(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,
高压
断路器
有什么作用?
答:
高压
断路器
的作用二 高压断路器又叫
空气开关
,它的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。在电器超载或非正常运行情况下,如果出现故障,断路器会自动断开开关,起到保护电器和线路的作用;另外高压断路器带有漏电保护装置,具有漏电保护的功能。高压断路器工作原理 断路器...
什么是
二次回路
答:
二次回路
(即二次电路):是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路,亦称二次系统,包括控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和自动化系统等。 2、什么是二次回路操作电源?常用的直流操作电源有哪几种? 二次回路的操作电源是供高压
断路器
分、合闸回路和继电保护和自动装置、信号回路、监测系统及其他二...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv六氟化硫断路器
什么是六氟化硫断路器
六氟化硫断路器怎么接线的
10kv六氟化硫断路器型号
六氟化硫断路器内部结构
35kv六氟化硫断路器缺点
六氟化硫断路器型号表示
六氟化硫断路器工作原理视频
110kv六氟化硫断路器压力