断路器的正常巡视项目
断路器
要
巡视
什么
项目
?
答:
断路器正常运行巡视检查项目:1.断路器分合闸指示与机构的机械位置指示、主控室的电气指示相一致
;2.瓷瓶部分应清洁完好,无破损裂纹,流胶或放电闪络痕迹,无严重积灰;3.引线接头接触良好,无过热发黑及松脱现象;4.机构箱内各元件运行正常,工作状态良好,无异音、异味、烧坏、破损、变形、松动等...
真空
断路器巡视
检查
项目
有哪些
答:
1、断路器的分、合闸位置指示正确,并与当时实际运行工况相符
。2、支持绝缘子无裂痕及放电异声。3、真空灭弧室无异常。4、接地完好。5、引线接触部位无过热,引线弛度适中。
断路器
要
巡视
什么
项目
?
答:
1、应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作
;2、应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号;3、合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源;4、在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置;5、断路...
220vkV变电站
断路器巡视
检查
项目
是什么
答:
220vkV变电站断路器的巡视检查项目:
1、分、合闸位置指示是否正确,与实际运行位置是否相符;2、断路器及重合器指示灯是否正确
。3、 支柱绝缘子及套管有无裂痕或放电现象。4、引线驰度是否适中、接触是否良好,试温蜡片有无融化。5、断路器支架接地是否完好。6、断路器各部分有无异音(漏气声、震动声)...
35kv
断路器巡视
过程,电气设备的运行状态?
答:
35KV断路器是开关电器,巡视时要注意它的状态,
是合闸还是分闸,断路器本体的指示装置(机械指示器或者信号灯)要与断路器状态对应
。另外就是断路器的电气连接部分要良好,引线牢固,绝缘部分良好,没有放电现象和痕迹,没有没有异常声音、异味。
六氟化硫
断路器的巡视
检查
项目
?
答:
(2)
断路器
各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头
正常
。(3)套管无裂纹,无放电声和电晕。(4)引线连接部位无过热,引线驰度适中。(5)断路器分、合闸指示正确,并和当时实际运行工况相符。(6)落地罐式断路器应检查防爆膜无异状。(7)接地完好。(8)
巡视
环境条件,附近无杂物。
六氟化硫
断路器
怎么
巡视
检查的
答:
最主要检查SF6
断路器的
气体值是否
正常
、是否有漏气现象;站在傍边是否有刺鼻的气体之类的,分/合闸指示灯是否正常,断路器的一、二次接线是否正常,分合操作机构是否有异样、是否已储能;断路器本身的绝缘瓷瓶是否有无污迹之类的,有无放电现象箱体是否有螺栓松动现象。、一、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;二、...
SF6
断路器的巡视
检查内容有哪些?求解答
答:
如发现问题,需查明原因,考虑对
正常
运行是否有严重影响,有时应及时退出运行,进行清查检修。(5)机构动作是否正确。(6)观察一次接线有无打火现象。(7)记录操作计数器读数。(8)为了保证
断路器
及控制回路正常工作,每年至少进行二个分、合闸操作循环。(9)检查紧固螺母有无松动现象。
巡视
检查
断路器
时应检查引线的连接部位
答:
巡视
检查断路器时,应检查引线的连接部位是否接触良好,无过热现象。检查机构箱门应关好,断路器在分闸状态时绿灯应亮,在合闸状态时红灯应亮,
断路器的
实际位置与机械指示器及红绿灯指示应相符,电磁式操动机构应检查合闸熔断器是否完好。对于液压式操动机构,检查压力表指示应在规定的范围内,应检查传动杆...
高压
断路器巡视
检查是应该要注意什么
答:
外观检查,表面有无污秽,是否清洁,有无发热变色等现象。分合闸指示器是否指示
正常
。绝缘子等瓷件有无污秽放电等现象。接地螺栓等是否完好,有无松动。操动机构有无锈蚀,线圈有无烧毁等异味。