77问答网
所有问题
SF6断路器的检查与维护项目包括( )。选项:1、SF6气体压力并补充到额定值;2、密度继电器的
SF6断路器的检查与维护项目包括( )。选项:1、SF6气体压力并补充到额定值;2、密度继电器的动作压力值;3、主油箱油位应符合规定;4、油泵启动、停止压力值。请回复正确的答案编号。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-06-21
选1
六氟化硫气体断路器的检查项目包括:
一、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;
二、测量每相导电回路的电阻;
三、耐压试验;
四、断路器电容器的试验;
五、测量断路器的分、合闸时间;
六、测量断路器的分、合闸速度;
七、测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;
八、测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;
九、测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;
十、断路器操动机构的试验;
十一、套管式电流互感器的试验;
十二、测量断路器内SF6气体的微量水含量;
十三、密封性试验;
十四、气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GIGYY8GIqW8I8NN3NWv.html
其他回答
第1个回答 2015-10-10
SF6断路器的检查与维护项目包括( SF6气体压力并补充到额定值 )。应该选择选项1。
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-10-07
1,2
相似回答
SF6断路器的
测试
项目有
什么?
答:
1、SF6气体浓度检测:检测空气中SF6气体的浓度
,确定是否存在SF6气体泄漏。2、SF6气体压力检测:检测某些设备中SF6气体的压力,保证设备正常运行。3、.SF6气体温度检测:检测SF6气体的温度,确保设备温度在安全范围内。4、SF6气体纯度检测:检测SF6气体纯度,确保符合使用标准,减少环境污染。5、SF6气体分解产...
什么叫三种人工作名单
答:
回答:给你变电站的。变电站运行安全检查确认表巴中电业局安生部二○○四年十月八日一、安全管理序号
检查项目
检查情况 检查人 确认人 备注1 “两票”管理 1.1 站内是否存放当年公布的“三种人”名单的文件 1.2 站内是否完好保存有上一年的“两票” 1.3 是否坚持每月对“两票”合格率进行分析统计 1...
SF6断路器的
巡视
检查
内容有哪些?求解答
答:
(2)检查SF6断路器的密度压力
计,并做好压力记录,当断路器内
SF6气体压力
低于
额定值
时,应及时补气。(3)观察分、合指示位置是否正确无误并做好记录。(4)观察断路器内部有无异常声响,严重发热等异常现象。如发现问题,需查明原因,考虑对正常运行是否有严重影响,有时应及时退出运行,进行清查检修。
六氟化硫断路器的
巡视
检查项目
?
答:
(1)
每日定时记录
六氟化硫气体压力和
温度。
(2)断路器
各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常。(3)套管无裂纹,无放电声和电晕。(4)引线连接部位无过热,引线驰度适中。(5)断路器分、合闸指示正确,并和当时实际运行工况相符。(6)落地罐式断路器应检查防爆膜无异状。(7)接地完好...
SF6断路器
如何检漏?
答:
自感不适,应采取防止中毒的措施。2、如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。 如果
检查有
漏气现象,且
SF6气体压力
下降至第二报警值时
,密度继电
器动作,报出“合跳闸闭锁”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时
,断路器
不能跳合闸,应向调度员申请将断路器停止运行。
SF6断路器
运行中的主要监视
项目有
哪些?
答:
SF6气体泄露对人体的危害性
:SF6气体
是一种无色、无味、无臭、无毒、密度比空气重的惰性气体,纯净的SF6对人体没有毒性,但不能维持生命。SF6是一种简单窒息剂,暴露在O2含量小于19.5%的大气中会导致头晕、昏迷、口水增多、反应迟钝、反胃、呕吐、失去意识甚至死亡。暴露在O2小于12%的大气中会无任何...
SF6断路器
交接或大修后试验
项目有
哪些?
答:
(3
)SF6气体
的微量水含量。主要目的在于将断路器中水分控制在一定范围内,减少对绝缘、灭弧性能影响以及电弧分解物的产生。(4)测量每相导电回路电阻。主要
检查断路器
触头接触是否良好,在通过运行电流时,不导致触头异常温升。(5
)断路器
电容
器的
试验。可能及时发现不合格的电容器,避免发生异常事故。(...