77问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫断路器压力
六氟化硫断路器
的
压力
是多少?
答:
一般110kV断路器正常压力是0.6
,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
六氟化硫
开关气压值正常范围
答:
你好,
六氟化硫开关气压值正常范围:110kV断路器正常压力是0.6
,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
六氟化硫断路器压力
过低是什么原因?
答:
SF6
断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭...
六氟化硫断路器
pa、pv、pn代表什么意思?
答:
额定压力 PN ;低压闭缩压力 PV ;低压报警压力 PA ;过压报警压力 PS
。六氟化硫断路器 一、关于六氟化硫断路器 六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压...
六氟化硫断路器
气体
压力
过高有什么影响?
答:
即使在微量吸入的情况下也能对人体造成致命性伤害。
SF6高压断路器的额定压力一般是0.4~0.6MPa(表压)
,通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时,SF6气体的压力也不同,充气或检查时,必须查对SF6气体温度压力曲线,同时要比对产品的说明书 (摘自网上)...
35kV
六氟化硫断路器
气压值为0.66MPa有什么影响?
答:
影响不大。一般在0.45-0.6MPa的范围,不同厂家、不同型号的断路器会有一些区别,但35kV的都在这个范围内。另外
六氟化硫断路器
具有良好的绝缘性能,在均匀电场下正常气压的六氟化硫气体绝缘强度约为空气的3倍,当
压力
增加到3倍时,其绝缘强度和变压器油相近。实际上影响断路器安全可靠运行的关键指标...
110KV
六氟化硫断路器
的标准气压多少
答:
一般110KV
六氟化硫断路器
内部的标准气压为0.6Mpa,如果是严寒地区,为防止气体冷凝,也可以降低到0.4MPa
SF6
断路器
中SF6气体
压力
过低时,断路器将会怎样?
答:
SF6
断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
110KV
六氟化硫断路器
的标准气压多少
答:
0.6MPa
什么情况下
六氟化硫断路器
气体
压力
早上很低0.35,中午很高0.42?
答:
在环境气温很冷,且日温差比较大的时候,会出现这种现象。这是因为六氟化硫气体在零下30度以下时,会产生液化状况。气体液化后其体积大幅度减小,所以内部
压力
也大幅度降低。到了中午,当气温上升到六氟化硫气体气化温度以上时,就又会恢复原有的压力了。一般在这种环境中运行的
六氟化硫断路器
在订货时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
六氟化硫断路器气体压力规定
断路器sf6压力标准
六氟化硫断路器灭弧原理是
sf6断路器压力表参数
六氟化硫开关柜压力增加
sF6击穿电压最高是多少mpa
SF6断路器压力
六氟化硫开关为什么不打耐压
六氟化硫断路器抽真空到多少