77问答网
所有问题
消防报警系统里说的有源和无源是什么意思啊,什么情况下是有源接法,什么情况下是无源接法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-11-20
有源是指有电源,即有电压和电流,可以正常驱动设备。
无源是指干接点信号,也就是一个开关的通电,是用来导通或者断开线路,充当信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WqYqNNGpqWYvIIYqNY.html
相似回答
怎样判断火灾自动
报警系统
当中
的有源和无源
答:
有源和无源是指火灾报警控制器所带的输入模块、输入输出模块所接收的外围被控消防设施动作后所反馈的信号源为有源或者无源
,就是火警时被控外围设施动作后所反馈的信号为直流24V或者交流220V就为有源信号,动作后为干触点就为无源信号。区别在于消防24V电源是否串入提供的这副触点内。有源触点:电梯厂商...
消防
电中
有源
输出
,和无源
输出
是什么意思
?
答:
无源是该信号没有电压或电流
,以开路和闭路为正常和报警状态,输出,是从信息的产生端来讲,指消防监视模块或监视设备在正常监视状态时,对外提供断路(也就是电阻无限大)的输出监视信号,输入,是从信息的接收端来讲,报警主机或信息中心获得了由消防监视模块或监视设备提供的无源常开输出信息。有源是该...
消防
弱电常开和常闭
,有源和无源
各
是什么意思
???
答:
有源,就是有电,能产生电的方式,不光是供电电源,感应电,绝源不好,电磁感应都能产生电,电弧等。
因此就是没接任何回路的情况下
,只要该接点在以上环境中都易产生感应电或回路电,都是有源接点。无源接点就是起隔离和不同控制回路中传递和控制信号的接点,在不同场合,防护等级和要求不一样,...
消防
模块接线时
什么
时候用
有源
输出?什么时候用
无源
输出?
答:
有源
输出:比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的。
无源
输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,...
关于
消防系统
模块的问题
答:
有源是
指的
消防报警系统
直接提供24伏或者220v电源直接联动线路或者通过中间继电器转换来实现
的,无源
指的是设备控制箱自带24v,不需要提供24伏的,如水泵控制柜和卷帘控制箱的,这个和设置中间继电器无关地。
消防
中
什么是有
缘接线
和无
缘接线方式
答:
如上图7/8是电源线连接的,3/4/5/6是
报警
线连接的,都是
无源
的。
有源
的指的是自己提供24v电源的或者是提供220v、380v电源的,需要经过中间继电器或者是直接连接的,如下面脱扣器直接提供电源的,只是控制线圈即可
消防无源和有源
有
什么
区别
答:
有源
一般是接继电器线圈,需外接24V电源,用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器
报警
时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中;
无源
一般是接继电器常开点或常闭点,给外部一个分合信号,接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,一般的输入模块可以...
大家正在搜
有源和无源是什么意思
消防有源和无源的设备
消防流量开关接有源还是无源
消防报警有源与无源模块区别
消防无源反馈什么意思
什么是无源和有源
什么叫有源什么叫无源
消防有源和无源
消防怎么区分有源无源
相关问题
在消防模块接线中,为什么有的是有源接法,有的是无源接法如何区...
消防模块接线时什么时候用有源输出?什么时候用无源输出?
消防电中有源输出,和无源输出是什么意思?
消防工程中如何区分有源接点和无源接点
怎样判断火灾自动报警系统当中的有源和无源
消防弱电常开和常闭,有源和无源各是什么意思???
在消防报警系统中总是遇到“有源,无源,常开,常闭”请问这几个...
有源节点和无源接点是什么意思?