消防模块接线时什么时候用有源输出?什么时候用无源输出?

如题所述

有源输出:比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的。

无源输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。

模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。

另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

扩展资料:

输出模块连接在控制器的回路总线上,可以安装在所控设备的附近,也可安装在楼层端子模块箱内。采用电子写码,可以现场编码。输出模块的输出控制逻缉可以根据工程情况编程完成。

当控制器接收到探测器的报警信号后,根据预先编入的程序,控制器通过总线将联动控制信号输送到输出模块,输出模块启动需要联动的消防设备;设备动作后会接受一个信号回答。

模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻

模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管

参考资料来源:百度百科--输入/输出模块

参考资料来源:百度百科--消防控制模块

参考资料来源:百度百科--控制系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-17
要看被控设备需要什么启动信号,比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的,则需要输出一个电源,这个地方选择有源输出接法就可以;如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备了,那就用无源输出接法。本回答被网友采纳
相似回答