77问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警有源与无源模块区别
消防无源和有源
有什么
区别
答:
1、使用方式不同
有源一般是接继电器线圈,需外接24V电源,用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中;无源一般是接继电器常开点或常闭点,给外部一个分合信号,接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,一...
消防模块
的分类、作用及
有源无源
、常开常闭的解读整理
答:
有源和无源模块的区别在于供电方式:有源模块需要外部电源激活
,通常为24V,而无源仅需开关信号,其功能依赖于被控制设备的电源。理解这两种类型的模块对于正确选择和配置消防设备至关重要。消防控制系统中,模块的输出端就像开关,直接控制设备的启动和停止。设备内部的开关,如排烟风机的常闭触点,受执行机构...
消防
设备控制输入输出
模块有源
输出
和无源
输出的
区别
答:
输入输出
模块
提供给被控设备 电压 动作信号为
有源
,而提供给被控设备 开关 动作信号为
无源
。
怎样判断
火灾自动报警
系统当中的
有源和无源
答:
区别在于消防24V电源是否串入提供的这副触点内
。有源触点:电梯厂商可直接将触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源。无源触点:电梯厂商还需要有供该中间继电器工作的电源。一般都采用中间继电器隔离的,不太会直接把提供的信号(无源触点)接入电梯控制板的。2 消防模块是消防联动控制系统的重要组成...
怎样判断
火灾自动报警
系统当中的
有源和无源
?
答:
有源就是指内部含有需要电源才能实现预期功能的元器件(或电路),所谓无源就是不需要电源供电,自身就有相应功能的器件。举几个
有源和无源
的例子:电阻、电容、电感都是无源器件,他们具备的功能(阻值、容值、电感值)是自带的特性,不需要电源就可以拥有。有源一般是指有自己的单独供电电路,比如有源...
在
消防模块
接线中,为什么有的是
有源
接法,有的是
无源
接法如何
区分模块
与...
答:
无源
触点:电梯厂商还需要有供该中间继电器工作的电源。 一般都采用中间继电器隔离的,不太会直接把提供的信号(无源触点)接入电梯控制板的。简而言之
有源
就是启动后有电压输出,无源就是无电压输出只是一个开关。本模块 采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。
模块具有
直流24V电压输出,...
消防
电中
有源
输出,
和无源
输出是什么意思?
答:
无源
是该信号没有电压或电流,以开路和闭路为正常
和报警
状态,输出,是从信息的产生端来讲,指
消防
监视
模块
或监视设备在正常监视状态时,对外提供断路(也就是电阻无限大)的输出监视信号,输入,是从信息的接收端来讲,报警主机或信息中心获得了由消防监视模块或监视设备提供的无源常开输出信息。
有源
是该...
消防有源
输出
和无源
输出怎么
区别
? 持续有源输出和点动有源输出的区别...
答:
模块具有
直流24V电压输出,用于与继电器触点接成
有源
输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。
消防报警
系统里说的
有源和无源
是什么意思啊,什么情况下是有源接法,什 ...
答:
有源
是指有电源,即有电压和电流,可以正常驱动设备。
无源
是指干接点信号,也就是一个开关的通电,是用来导通或者断开线路,充当信号。
消防模块
接线时什么时候用
有源
输出?什么时候用
无源
输出?
答:
有源
输出:比如控制的设备是继电器线圈、声光警报器这一类的。
无源
输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。