输出型的区别是什么?
答:
1、使用方式不同 一般情况下,
有源
电源与继电器线圈相连,需要外部的24伏电源来接收电流或电压信号,一般来说,当厂家的非编码检测器报警时,电流信号的输出用来连接厂家的地址接口模块并输入系统;
无源
性一般与继电器的常开或常闭点相连,发出外部开、关信号,接收无源接点信号,通过信号的输入与系统相连,...
消防
模块的分类、作用及
有源无源
、常开常闭的解读整理
答:
消防
控制系统中,模块的输出端就像开关,直接控制设备的启动和停止。设备内部的开关,如排烟风机的常闭触点,受执行机构精准操控,确保在紧急情况下迅速启动。常开常闭端子:
无源
常开端子需要电源供应和负载,如反馈端,如排烟风机的连锁开启;而无源常闭端子如防火阀的动作,会在触发条件满足时断开。
有源
常开...
消防
报警系统里说的
有源和无源
是什么意思啊,什么情况下是有源接法,什 ...
答:
有源
是指有电源,即有电压和电流,可以正常驱动设备。
无源
是指干接点信号,也就是一个开关的通电,是用来导通或者断开线路,充当信号。
消防
弱电里
有源
输出
与无源
输出什么意思
答:
有源
是指有电输出,
无源
就是没有电输出
消防
模块
有源
输出是什么意思?
答:
有源
输出就是有驱动能力的输出。有源输出可以连接相应的被驱动设备、为其供电并使其动作,例如指示灯、阀、泵之类。另一类是
无源
触点输出。无源输出只是一个开关量,一般连接自供电的其它受控设备的无源触点输入端,仅实现控制而不供电。 追问 谢谢,
消防
模块海湾8301有源输出时,接线端G,Ng为什么短接?这样会有什么作用...
消防
弱电常开和常闭,
有源和无源
各是什么意思???
答:
1、
消防
常开点和常闭点指的所有触点应该在自然、未通电状态下。如果两个触点是导通的,就称为常闭。如果两个触点是断开的,就称为常开。在正常使用状态下用万用表测量。如果是通路的就是常闭点,如果是断开的是就是常开点,动作后再测量就是相反的,常闭点断开,常开点闭合回路。2、
有源和无源
指的...
怎样判断火灾自动报警系统当中的
有源和无源
答:
有源和无源
是指火灾报警控制器所带的输入模块、输入输出模块所接收的外围被控
消防
设施动作后所反馈的信号源为有源或者无源,就是火警时被控外围设施动作后所反馈的信号为直流24V或者交流220V就为有源信号,动作后为干触点就为无源信号。区别在于消防24V电源是否串入提供的这副触点内。有源触点:电梯厂商...
消防
弱电中,常开检线,常闭检线,
有源
输入,有源输出或
无源
输出都是什么意...
答:
常开检线就是指模块对常开设备连接线路的巡检,一般通过并联电阻实现 常闭检线就是指模块对常闭设备连接线路的巡检,一般通过串联电阻实现
有源
输入和有源输出是指输入的信号是以电压和电流形式作为输入出
无源
输出是指输出的信号为开关量信号。
在
消防
模块接线中,为什么有的是
有源
接法,有的是
无源
接法如何区分模块与...
答:
有源
接法就是需要一个有24V的开关信号,无缘接法就是一个单单开关信号,因为在
消防
联动设备厂家(风机、电梯、水泵等)产品不一样,所以需要不一样的接法,其实说简单点,就是需不需要24V中间继电器的问题。有源触点:电梯厂商可直接将触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源。
无源
触点:电梯...
消防无源和有源
有什么区别
答:
消防
控制系统中,消防电源的切断是很重要的一项目前消防控制模块的2种控制方式:
有源
输出型
和无源
输出型。两者的区别在于:1、使用方式不同 有源一般是接继电器线圈,需外接24V电源,用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到...