在消防模块接线中,为什么有的是有源接法,有的是无源接法如何区分模块与设备是有源接法还是无源接法

如题所述

有源接法就是需要一个有24V的开关信号,无缘接法就是一个单单开关信号,因为在消防联动设备厂家(风机、电梯、水泵等)产品不一样,所以需要不一样的接法,其实说简单点,就是需不需要24V中间继电器的问题。

有源触点:电梯厂商可直接将触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源。

无源触点:电梯厂商还需要有供该中间继电器工作的电源。 一般都采用中间继电器隔离的,不太会直接把提供的信号(无源触点)接入电梯控制板的。简而言之有源就是启动后有电压输出,无源就是无电压输出只是一个开关。

本模块

采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认。本模块输入、输出具有检线功能。应当注意的是,不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
有源接法就是需要一个有24V的开关信号,无缘接法就是一个单单开关信号,因为在消防联动设备厂家(风机、电梯、水泵等)产品不一样,所以需要不一样的接法,其实说简单点,就是需不需要24V中间继电器的问题。本回答被提问者采纳
相似回答