请问电力电缆泄漏电流该怎么测量?能否从两条通有异向电流导线周围的磁场来分析?那么怎么从这一角度来看

请问电力电缆泄漏电流该怎么测量?能否从两条通有异向电流导线周围的磁场来分析?那么怎么从这一角度来看?谢谢了,希望能提供一些建议

把电缆的一头悬空,在另外一头取两个头加一定的直流电压,然后自然放电,看多长时间。这个有专门的设备的得,不过这样测出只是一个理论的电缆间的绝缘程度。
可能和你需要的漏电流概念有出入。
你要在工作的电缆上测漏电流,用你的方法,理论上测磁场的设备灵敏度够高,漏电流够大的话,是可以测的,不过地球上各式各样的磁场充斥着每个角落,估计数据很不准.
如果你有很精确的电流表,可以测一下电缆首段电流和末端电流,也可以看出漏电流,不过我估计精度还是不能保证的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-26
我是做高压试验的,一般测试方法为电缆两端悬空,从一头加高压,从直流高压发生器的高压侧微安表读取泄漏电流。正常电缆的泄漏电流不大于50微安。
至于你说的办法,既然是直流电流,没有电流变化,怎么会电磁感应呢?追问

不是直流,是交流。我的意思是同一回路

第2个回答  2013-03-21
天津 晁威 线缆