答:
20mA以下
。根据查询新浪网显示,泄漏电流是指在电器或电子设备的绝缘物质或介质中,由于自然老化、受潮、材料瑕疵或外部过电压等原因引起的微小电流,绝缘也是相对的,高压电缆常规要求泄露电流在20mA以下是合格的。
电缆
耐压试验时的
泄漏电流
怎么算?
答:
直流耐压试验时,要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
高压电缆泄漏电流
大有什么影响
答:
高压电缆的泄漏电流主要是电容性的泄漏电流,而且是对地
。其主要影响是在供电末端会抬高电压,对绝缘有影响。还有对地短路保护的要求高。比如对于6.3千伏的变压器,要求装设带调谐的消弧线圈,防止对地短路时产生的弧电压很高,严重威胁绝缘。
泄漏电流大说明电缆的绝缘强度较差
,或者局部有缺陷,运行中易被...
35kv
电缆
直流耐压泄露标准
答:
35kv的
电缆
如是橡塑电缆,末对直流耐压提出要求。如是纸绝缘电缆,在直流130kv时5分钟不击穿,耐压结束时
泄漏电流
不大于耐压1分钟时泄漏电流,三相电缆的不平衡度小于百分之二。
高压电缆泄漏电流
测试怎么做
答:
高压电缆的泄漏电流检测,
实际是检测其绝缘性能,也就是在电缆内部加上一定的高压后,电缆外部所能产生的电流
,通过计算,可以计算出其绝缘电阻等级。测试方法为:使用高压测试仪,设定好高压,一般为15KV-30KV,设置好漏电流参数,5mA-100mA,依据需要选定。将高压电缆两端的导电端拧在一起作为一个电极,...
电缆
试验的
泄漏电流
试验
答:
泄漏电流
试验的基本原理是通过测量直流电压作用下
电缆
试品中流过的电流大小发现电缆中存在的绝缘缺陷问题。图1.2表示了泄漏电流试验的基本原理,一般情况下,电缆绝缘的直流耐压试验和泄漏电流试验是同时开展的,在泄漏电流试验中需要在试品的
高压
侧安装适当的微安表。该试验和绝缘电阻试验的基本原理几乎完全...
高压
试电合格绝缘电阻不合格的情况
答:
电缆绝缘不良不一定就是直接接地故障,有可能是高阻接地故障,到一定电压等级下发生雪崩击穿,电压降低后绝缘又恢复了,泄漏电流0.3A实际上已经不小了,我们6KV
高压电缆泄漏电流
一般在20微安以下(各别电缆在环境湿度大时可到40微安),新电缆泄漏电流达到15A左右,准确的说不叫能通过高压试验。只是说明它有...
电缆
为什么会有
泄漏电流
?
答:
按照美国UL标准,
泄漏电流
是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;另一部分是通过分布电容的位移电流I2,后者容抗为XC=1/2pfc与电源频率成反比,分布电容电流随频率升高而增加,所以泄漏电流随电源频率升高而增加。
高压电缆线
打压
漏电电流
显示5毫安还能使用吗。
答:
高压电线
,需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘;35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘.这一点你可以通过观察你身边的线路就可以直接看出来。3、科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做
电流
强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(...
10KV交流耐压
泄漏电流
标准
答:
试品为FZ-15,试验电压为10kv,对应允许
泄漏电流
为400~600ua,超出此范围,则试品可能受潮。泄漏电流是指电器在正常工作时,其火线与零线之间产生的极为微小的电流,相当于一般电器的静电一样,测试时用泄漏电流测试仪,主要测试其L极与N极。