77问答网
所有问题
当前搜索:
低压电缆泄漏电流
500v
低压电缆泄漏电流
标准是多少
答:
500v低压电缆泄漏电流标准是不高于10mA
。根据电线电缆网上面给出的规定,6kV以下的电缆的泄漏电流不应该大于10mA。
电缆
试验的
泄漏电流
试验
答:
泄漏电流试验的基本原理是通过测量直流电压作用下电缆试品中流过的电流大小发现电缆中存在的绝缘缺陷问题
。图1.2表示了泄漏电流试验的基本原理,一般情况下,电缆绝缘的直流耐压试验和泄漏电流试验是同时开展的,在泄漏电流试验中需要在试品的高压侧安装适当的微安表。该试验和绝缘电阻试验的基本原理几乎完全...
35kv
电缆
直流耐压泄露标准
答:
35kv的
电缆
如是橡塑电缆,末对直流耐压提出要求。如是纸绝缘电缆,在直流130kv时5分钟不击穿,耐压结束时
泄漏电流
不大于耐压1分钟时泄漏电流,三相电缆的不平衡度小于百分之二。
电缆
耐压试验时的
泄漏电流
怎么算?
答:
直流耐压试验时,要求耐压5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘
电缆
而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
电缆
试验
泄漏电流
试验
答:
泄漏电流
试验与绝缘电阻试验在基本原理上有相似之处,主要的区别在于,前者使用高压整流装置作为直流电源,而后者通常测量的是电阻值。微安表在这个过程中扮演了关键角色,它显示的电流数值是判断绝缘性能优劣的重要依据。如果微安表显示的泄漏电流异常,那么可能意味着
电缆
的绝缘存在隐患。因此,通过泄漏电流试验...
什么是
电缆
的泄露
电流
,如何产生的,如何防止
答:
电缆
有
泄漏电流
是因为有两个原因:1.电缆和地之间有电容存在。2.电缆和地之间有绝缘电阻。不管电缆材料多好,它都会或多或少存在泄漏,不可能完全绝缘。防止:尽量减少对地电容的存在。提高材料的绝缘性能。
电气设备及
电缆
的
泄漏电流
的允许值是多少?有何规定
答:
(1)同步发电机及调相机,容量为6000kW以上)1)各相
泄漏电流
的差别不应大于其中最小值的50%,当最大泄漏电流在20uAA以下时,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显的差别。2)泄漏电流不应随时间延长而增大。当不符合上述规定之一时,应找出原因并将其消除。3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长,应及时...
10KV
电缆
的
泄漏电流
达到了500mA能否继续使用
答:
对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。要点为:5分钟时的
泄漏电流
值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。根据你的描述,建议做一下交流耐压试验。交流耐压试验电压为21.5kV。交流耐压试验更加贴近实际运行情况,若
电缆
存在绝缘薄弱点,会击穿放电,为查找电缆故障点做依据 ...
电缆
为什么会有
泄漏电流
?
答:
泄漏电流
是指在没有故障施加电压的情况下,电气中带相互绝缘的金属零件之间,或带电零件与接地零件之间,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流称为泄漏电流。按照美国UL标准,泄漏电流是包括电容耦合电流在内的,能从家用电器可触及部分传导的电流。泄漏电流包括两部分,一部分是通过绝缘电阻的传导电流I1;...
10KV交流耐压
泄漏电流
标准
答:
试品为FZ-15,试验电压为10kv,对应允许
泄漏电流
为400~600ua,超出此范围,则试品可能受潮。泄漏电流是指电器在正常工作时,其火线与零线之间产生的极为微小的电流,相当于一般电器的静电一样,测试时用泄漏电流测试仪,主要测试其L极与N极。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压电缆可以当低压电缆用吗
低压电缆线路漏电流
高压电缆和低压电缆的区别
10KV高压电缆漏电电流的范围
电缆耐压与泄漏电流
400v电缆漏电电流
电缆泄漏电流标准值
低压电缆绝缘电阻多少合格