1、绝缘电阻的测量,简单说来就是对被试品施加一个稳定的直流电压,通过测量该电压下的电流值来计算出电阻值。
图1中U为外施直流电压,C1为等值几何电容,R、C为试品不均匀程度和脏污等的等值电容和电阻,R1为试品的绝缘电阻,ic1为充电电流,iCR为吸收电流,iR1为泄漏电流,i为总电流。
由图1可以看出当在被试品上施加直流电压后,实际上产生了三个电流即ic1充电电流,iCR吸收电流和iR1泄漏电流。
2、充电电流是当直流电压施加到被试品上时,对被试品的几何电容进行充电形成的电流,其值取决于两极之间的几何尺寸和结构形式,随施加电压的时间衰减很快。
吸收电流是当直流电压施加到被试品上时,由缓慢极化产生的,其值取决于电介质的性质、不均匀程度和结构,所以它是一个随时间的增长而减小的电流,但比电容电流衰减慢得多。
扩展资料
影响绝缘电阻测量的因素
1、温度的影响,电力设备的绝缘电阻值随温度变化而变化,其变化程度随绝缘材料的种类而异,一般情况下,绝缘电阻随温度的升高而减小。
2、湿度的影响,绝缘材料的吸湿程度受湿度的影响很大,当空气相对湿度增大时,绝缘材料容易受潮,从而降低了绝缘值,通过本人多次实践证明,在雾雨天或早晚进行绝缘电阻测试的绝缘值相对较低,与在晴朗的中午用同样的设备所测得的绝缘电阻值相差很多。
3、表面脏污或受潮的影响,由于被试品的表面脏污或受潮会使其表面电阻率大大降低,绝缘电阻将显著下降。
4、被试品剩余电荷的影响,剩余电荷的存在会使测量数据虚假,当剩余电荷极性与兆欧表极性相同时,测量结果会增大,反之则减小。
5、兆欧表容量的影响,多次实测表明,兆欧表的容量对绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量结果都有一定的影响,试品容量较小时,影响较小。
参考资料来源:百度百科-绝缘电阻
测试仪器的准确使用:
使用前,首先要做好以下各种准备:
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
3、测量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。兆欧表即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
4、仪器应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
注意事项:
首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。
测量仪器宜为500V/500MΩ兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。
测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
注意事项
测试完毕,应立即按一下TEST测试按钮,关闭测试电流,以利省电。当显示屏上出现欠压指示符时,应立即更换新电池,否则仪表无法正常工作。
当被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大于各档允许的Rc值时,表头将给出 “OPEN CIRCUIT”指示,此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低RC值。
辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)<2KΩ;
RP(P1与P2之间)<40KΩ误差≤±5%
允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%
地电压测量时最大测试电压为 AC 20V。