77问答网
所有问题
当前搜索:
10千伏电缆泄露电流是多少
10KV高压
电缆泄露电流
值标准
答:
10KV高压电缆泄露电流值的标准通常在10\~30μA之间
。泄露电流是指在没有故障或异常情况下,通过电缆绝缘层的微小电流。这个值反映了电缆绝缘性能的好坏,是评估电缆安全性的重要指标。在10KV高压电缆中,泄露电流的标准值通常在10\~30μA之间。这个范围是根据电缆的绝缘材料、结构、使用环境以及安全...
10KV高压
电缆泄露电流
值标准
答:
对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,
8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时
,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。注意事项:1.对电气设备进行直流耐压试验,须一人接线,另一人查对,确认接线无误后,方可进...
...打
多少
电压,还有就是交流耐压时加交流
泄露电流
有啥硬性要求有具体数...
答:
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min直流耐压试验时,
要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值
。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/10kV电缆的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不...
110
kv电缆
试验技术规范
答:
三、粘性油浸纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数不大于2;
当10千伏及以上电缆的泄漏电流不大于20微安、6千伏及以下电缆泄漏电流小大10微安时
,不平衡系数不作规定;充油、橡胶、塑料绝缘电缆的不平衡系数也不作规定;四、泄漏电流只作为判断绝缘情况的参考,不作为决定是否能投入运行的标准; 五、电缆漏...
10千伏
高压95平方的铠装
电缆
能载
多大
的
电流
呢?
答:
YJV22 6/10kV或8.7/10kV 3X95 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力
电缆
的参考载流量:在空气中:255A;直埋土壤中:265A YJLV22 6/10kV或8.7/10kV 3X95 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆的参考载流量:在空气中:200A;直埋土壤中:210A ...
10千伏
3×185铝芯
电缆
载流量
是多少
安?
答:
10千伏
3×185铝芯电缆载流量是500—900A 安。电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的
电流
量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称
为电缆
长期允许载流量。缆载流量估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,...
十千伏
四百平方铜
电缆多少电流
?
答:
没提
电缆
的具体型号,也不提敷设方式,费劲啊!那就按8.7/10kV 400平方毫米的铜芯交联聚乙烯绝缘电缆吧 1、三相三芯铜芯电缆在空气中敷设,环境温度40℃,长期允许载流量660A;在土壤中敷设(环境温度25℃)长期允许载流量678A。2、单相单芯铜芯电缆在空气中“品字”形敷设,环境温度40℃,长期...
高压
电缆
头
泄漏电流
答:
20mA以下。根据查询新浪网显示,
泄漏电流是
指在电器或电子设备的绝缘物质或介质中,由于自然老化、受潮、材料瑕疵或外部过电压等原因引起的微小电流,绝缘也是相对的,高压
电缆
常规要求泄露电流在20mA以下是合格的。
10KV高压
电缆
安全运行
电流是多少
答:
单位 国际单位制中电流的基本单位是安培。 1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×
10
-7 N时,各导线上的
电流为
1安培。初级学习中1安培的定义:1秒内通过导体横截面的电荷量为1库仑,即:1安培=1库仑/秒。换算方法:1kA...
电压等级
为
10kv的400平铜
电缆
允许最大的短路
电流是多少
?
答:
400平方毫米铜
电缆
短路时间1秒时,允许最大短路
电流
57200A,短路时间3秒时,允许最大短路电流33024A,短路时间5秒时,允许最大短路电流22581A。