电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选多大的铜芯电缆

是煤矿上的破碎机,功率315KW,软启动控制,启动柜距离现场电机100米左右,用的是双根240铜芯电缆,但是电机却无法启动,其他37KW的小电机都可以启动。不知道什么原因?有解决的方法吗?

电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选用300mm²的铜芯电缆。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率315kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。

根据电流594A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铜芯电缆。

扩展资料:

YJV铜芯电力电缆系列成本价格公式如下:

铜的重量X铜价计算:

丝径÷2=1.25X1.25X3.14

=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。

橡套电缆的成本价格计算公式:

平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费

电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润

制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值)

固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用

载流量计算公式:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

二点五下乘以九,往上减一顺号走

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

“ 穿管根数二三四,八七六折满载流”穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-24
电机功率315kW,380V,电流约630A,距离100米输电不算远,不知道电机的启动和控制方式?
如果采取星——三角或转子串电阻启动,建议采用铜芯300平方毫米的电缆并联
如果采取软启动或变频控制,建议采用铜芯185平方毫米的两根电缆并联。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-06-21
电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选用300平方的铜芯电缆