目前国内的电缆截面计算主要考虑以下两个方面:
1. 电缆长期运行载流量:电缆厂家需要根据特定的环境测验电缆的载流量,此载流量就是厂家样本上标明的载流量,而在实际使用过程中,电缆所处环境与测试环境不一样,就造成电缆的实际载流量不一样,这时就需要根据规范去进行载流量的校正计算(一般校正系数为0.65~0.7),得出的结果要大于负载的额定电流。
110kW电机额定电流Ie=110/1.732/0.38/0.84/0.946=210A,校正系数取0.7,则选择的电缆的载流量Ic≥210/0.7=300A,而3x150+1x70的电缆载流量为333A,故3x150+1x70的电缆能满足此负载长期运行的要求。
2. 电压降:国内要求电压降不大于5%,所以需要进行电压降的计算,计算结果小于5%即可。
ΔU%=1.732x210x(0.145x0.84+0.077x0.54)x0.1/10/0.38=1.56<5(%),所以3x150+1x70的电缆满足压降的要求
综合上述两种计算,电缆3x150+1x70皆能满足要求。所以选择3x150+1x70的电缆。
特殊项目会要求进行电缆的热稳定校验。首先要计算短路电流,以及断路器的脱扣时间等等,如果通过手动计算,工作量非常大且容易出错。
如今市面上出现了一些智能软件如eleccalc,通过建立完整的系统模型,通盘计算和设计整个系统,包括短路电流计算、电压降计算、变压器负载率计算、电缆截面计算、功率平衡、保护整定与校验,级差配合等。通过内置的国际和国家规范,能够规避很多错误,提供安全、经济和高效的系统设计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-26
用/150平方铜电缆。