三相380v315KW功率的电机软启动需要多大的铜线电缆
三相315KW电机,工作电流为829A左右,因为电机启动的电流为电机工作电流的4倍以上,也就是启动电流达3316A以上,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,3316A电流,应该选择95平方毫米的铜芯电缆。