三相380v315KW功率的电机软启动需要多大的铜线电缆

三相380v315KW功率的电机软启动需要多大的铜线电缆

三相315KW电机,工作电流为829A左右,因为电机启动的电流为电机工作电流的4倍以上,也就是启动电流达3316A以上,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,3316A电流,应该选择95平方毫米的铜芯电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-02-01
该电动机额定电流应该在315×2=630A左右。启动运行时间不长,选择导线只考虑额定电流就行了。因为电流很大,为了散热,建议不要采用多芯电缆,也不建议穿管敷设。
可以采用240mm²的聚氯乙烯(PVC)塑料绝缘铜导线,或者釆用185mm²的交联聚乙烯(XLPE)塑料绝缘铜导线。本回答被网友采纳