315KW电机需要多大电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-03-14
电机功率315KW,电压380V,距离100米,应该选用300mm²的铜芯电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率315kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。
根据电流594A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INGqNvNqpGvp8Iv8YW.html
相似回答
315kw电机用多少平方
的引出线合适?
答:
额定功率=315kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=598.3A,
可选电缆:400mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线
,推荐载流量650A,相应功率342.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为636.1m;240mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量640A,相应功率337kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为387...
电机
功率
315KW
,电压380V,距离100米,应该选
多大
的铜芯
电缆
答:
当电机功率为315KW,工作电压为380V,传输距离为100米时,选择合适的铜芯电缆规格需要通过计算得出。根据三相电机公式P=1.732UIcosΦ,可以计算出额定电流。将315KW代入公式,得到电流I=315/1.732/380/0.8=约594A。查阅电缆手册YJV,
594A的电流对应推荐使用300mm²的铜芯电缆
。在实际选择时,...
315千瓦
380V
电机用多大
的
电缆
答:
电机功率315KW,电压380V,距离100米,
应该选用300mm²的铜芯电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率315kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。选用2根(3X300+1X150),但现场电工计算1根(3...
答:
选铜
电缆
的经验公式:功率/(电压*1.732*功率因数0.80)即;
315KW
/(0.38v*1.732*0.8)=598安, 598除糸数2.5一3、一般取3即:598/3=199.3平方毫米,整定到240平方毫米、铝电缆选用300*3+1*120即可。注意:铜线级别是上一级级别铝线安全截流量。
315 kw电机用多大电缆
答:
