电机功率90KW,电压380V距离500米应该选择多大线径的铝电缆

如题所述

  电机功率90KW,电压380V距离500米应该选择95平方的铝电缆。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =90/(1.732x0.38x0.85)

  =160A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查上面的电缆载流量表,因距离较远可选95平方铝线。

  电压损失:
  距离:L=500米
  铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=95mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.149
  电缆的电压降为:U=IR=160X0.123=23.84v
  电缆的电压损失率:23.84/380=6.3%
  《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此95平方铝线满足要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-12
个人认为120的完全足够。90KW异步电机,额定电流一般在160到170之间。很多电机选型时就已经有过载系数,所以电缆就按电机额定电流选就行了,不用再要什么过载系数。要是铜线的话,95平就行。断路器就选塑壳250A就可以。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-12
考虑压降温度等185铝线最适合. 电机不是长时间运行150最经济,你自己考虑以后是否加负荷和电缆环境温度等
第3个回答  2012-12-12
不对吧。你试试看,山西钼矿,90电机500米,用185线都不能启动。