试验步骤和方法:
1、锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚至#3汽轮机主汽门这段主蒸汽管试压时先将锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚关闭,将减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚关闭,将#3汽轮机主汽门前的电动阀门﹙DN350 PN10MPa﹚关闭。
2、打开排气阀上水,当排气阀上冒水2分钟左右关闭该排气阀,至试压管道满水为止。
3、启动电动试压泵缓慢升压,升压过程应缓慢均衡,一般每分钟升压速度≤0.3Mpa;达到工作压力后,每分钟升压速度≤0.1Mpa。当压力升至设计工作压力的50%﹙1。91 MPa﹚时暂停升压并对整个系统进行检查,若没发现渗漏,继续升至试验压力4.8Mpa。
4、当升至试验压力4.8Mpa后,稳压5分钟,此时严禁进行检查,严禁在所有试压范围内管道上进行焊接和敲击,稳压10分钟降至工作压力即3。82Mpa后,进行全面检查,停压时间根据查漏工作需要而定;若一切正常则再次升至试验压力。
5 水压试验合格标准:水压试验符合下列所有要求时,即认为水压试验合格。 a、设计试验压力(即4.8Mpa)状态下,5分钟内压力保持不变。
b、所有焊缝、法兰和阀门等不漏水,即在管道压力处于3。82Mpa状态时,10分钟内压力保持不变。 c、水压试验后,管道及设备无残余变形。
6 水压试验合格后打开放水阀,进行放水降压,降压速度一般每分钟≤0.3Mpa,待压力接近于零时打开所有排气阀,将水尽量放尽。
7 减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚至#2汽轮机联络母管接口这段主蒸汽管试压时先将锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚关闭,将减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN300 PN10MPa﹚关闭,将#2汽轮机联络母管接口前的电动阀门﹙DN250 PN10MPa﹚关闭,然后开始试压工作。
8 减温减压间主蒸汽管阀门﹙DN250 PN10MPa﹚至#2汽轮机联络母管接口这段主蒸汽管的试压步骤与方法与锅炉集汽集箱出口电动阀门﹙DN300 PN10MPa﹚至#3汽轮机主汽门间主蒸汽管试压步骤与方法相同;试压要求与合格标准亦相同。
9 主蒸汽管水压试验合格后及时办理签证,并待管内水排尽后,尽快将管道封闭,减少空气进入管道造成对管道内壁的腐蚀。
更多资讯请关注【山西蓝天锅炉