77问答网
所有问题
蒸汽管道是否需要水压试验
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-31
一般不做。。架空管道做百分百X光探伤。2级片合格。
要是钢套钢蒸汽直埋管道,工作钢管做百分百X光探伤。2级片合格。补口管按20%比例做超声波检测。GB50235-2010有要求的。不过现在施工中,很多外套钢管还要求做
气密性试验
。一般三公斤压力。
本回答被网友采纳
第2个回答 2012-07-28
需要,属于”压力管道“,一般打压1.25倍。
第3个回答 2012-07-28
当然要,泄露了就麻烦了
相似回答
蒸汽管道
焊接完成后,必须
水压试验
吗
答:
你好,
如果你说的这个蒸汽管道属于特种设备,那么焊接完成后必须进行水压试验的
,如果不是,那么不属于行业强制要求的话,就看你的技术合同有没有这个要求,如果依然没有,那么可以取消水压试验的。望采纳,谢谢。
百万机组主
蒸汽管道
为什么不做
水压试验
答:
锅炉做
水压试验
,
蒸汽管道
比较简单,管道经过严格的检验,管道之间焊缝全部做无损探伤,足以保证安全。
新建
蒸汽管道
压力
试验
气温在-0度以下还可以做管道压力试验吗?
答:
一般来说,
管道系统的强度试验和严密性试验是采用水压试验的方式
,水压试验最好在环境温度5℃以上进行,低于5℃必须要做好防冻措施。因设计结构和其他因素影响,不能进行水压试验时,也可以采用气压试验,比如压缩空气或氮气。水压试验的一些注意事项如下:
工业锅炉主
蒸汽管
怎么做
水压试验
答:
DN300 PN10MPa﹚至#3汽轮机主汽门间主蒸汽管试压步骤与方法相同;试压要求与合格标准亦相同。9 主
蒸汽管水压试验
合格后及时办理签证,并待管内水排尽后,尽快将
管道
封闭,减少空气进入管道造成对管道内壁的腐蚀。更多资讯请关注【山西蓝天锅炉www.sxlantian.com】...
蒸汽管要
怎么安装?安装方法及安装注意事项介绍
答:
蒸汽管道要
进行
水压试验
、强度试验和严密性试验。试验时可以用肥皂水涂在焊接口处、法兰处和其它焊接的地方来检查
是否
有漏气的现象。蒸汽管道要用空压机进行吹扫工作,目测没有烟尘排出后,在排气口处贴白布,五分钟后白布上没有铁锈、尘土等杂物才可以。管道准备 管道按照图纸预制排列,根据现场的实际情况...
供热(热汽)
管道
工程施工结束后,应进行( )及试运行。
答:
必要工作环节。供热
管道
分为热水管道和热气管道,通常民用住宅多采用热水管道。在供热管网工程施工试题做答前,应注意分析判断供热管道的介质。五个选项中A项“管道冲洗”和B项“
水压试验
”为供热(水)管道投入运行前的必要工作环节,是干扰项。输送
蒸汽
的管道采用蒸汽进行吹洗,并进行气压试验。蒸汽吹洗参考...
采暖系统
管道
怎么做
水压试验
答:
蒸汽
、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 作
水压试验
,同时 在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa。2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加 0.4MPa。3 使用塑料
管
及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 作 水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4...
大家正在搜
管道水压试验压力
给水管道水压试验
压力管道水压试验规范
给水管道水压试验记录
给水管道水压试验规范
供水管道水压试验记录范本
管道气压试验的压力要求
蒸汽管道试验压力
管道水压试验
相关问题
蒸汽管道焊接完成后,必须水压试验吗
给水管道水压试验
火力发电厂主蒸汽管道100%探伤可否代替水压试验
工业锅炉主蒸汽管怎么做水压试验
主蒸汽管道100%探伤能替代水压试验吗?
百万机组主蒸汽管道为什么不做水压试验
请问蒸汽管道水压试验是设计压力还是工作压力是的1•...
9.8MPa主蒸汽管道水压试验压力的确定?