锅炉的水压试验操作步骤是什么?

如题所述

水压试验的目的是检验承压部件有无泄漏,分工作压力试验和超压试验两种,一般情况只做工作压力试验,超压试验只是在大修后或大面积更换受热面才做。具体操作根据具体设备确定,原则的操作是首先将所有承压部件灌满水,进水前应关闭系统上所有放水门、疏水门,开启空气门和向空排气门,上水中空气门有水流出即关闭,直至所有空气门、向空排气门关闭。然后缓慢升压,一般升压速度控制在每分钟1-1.5公斤,直至试验压力。达到试验压力后,关闭进水门,5分钟内其压力下降不超过3-5公斤为合格。

锅炉水压试验是锅炉装配后以压力水所进行的强度与密封性的试验。

锅炉进行水压试验时,水压应缓慢的升降。达到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。检查期间压力保持不变。

水压试验应在环境气温高于5℃时进行,否则必须有防冻措施,要选用清洁水源,要求不高时可用工业用水代替,水温要高于周围露点以防锅炉表面结露,但亦不宜过高,一般为20~70℃。

参考资料

中国能源建设集团.水压试验作业指导书.云南:云南省火电建设公司,2013年8月