第1个回答 2019-12-31
主蒸汽管指的是从锅炉出口到分气缸之间这段,一般工业锅炉由于这段管道较短、结构简单,只对焊口进行探伤检验,不做水压试验。如果必须做水压试验,本着阀门不参与打压的原则,就是把管道与阀门的端口用盲板盲死,在最高点处设置排空口,如果是水泵注水,可在法兰头开孔连接注水,注水满后,将打压泵连接到排空口出进行打压。
相似回答
工业锅炉主蒸汽管怎么做水压试验
答:
主蒸汽管指的是从锅炉出口到分气缸之间这段,一般工业锅炉由于这段管道较短、结构简单,只对焊口进行探伤检验,
不做水压试验
。如果必须做水压试验,本着阀门不参与打压的原则,就是把管道与阀门的端口用盲板盲死,在最高点处设置排空口,如果是水泵注水,可在法兰头开孔连接注水,注水满后,将打压泵连...
锅炉
高压
蒸汽
管线
试验
压力
答:
按水压试验压力和试运行压力
,水压试验压力是安装单位自检试验,按运行压力的1.25倍,耐压试验为10--20分钟,压降不超过1%并稳压至结束。验收试压按锅炉运行程序实况进行,验收单位为劳动局锅炉监管部门,安装单位,及用户代表,按锅炉压力试验程序进行按申报批复的方案进行。
20吨
锅炉水压试验
用多大的压力表???
答:
为解决上述问题,应采用两种压力表,即在水压试验时,
采用锅炉厂按额定压力配备的压力表;在日常运行时按实际工作压力的2倍来配备压力表
。如工作压力为0.2MPa,即配用0.4MPa量程的压力表。这样指针在刻度盘中间位置,垂直向上。安全阀的起座压力也是按工作压力来调整,压力表仍有足够的裕度应付超压指示...
锅炉
水位的控制与调节
答:
一、保持汽包正常水位的重要性 保持汽包正常水位是保证
锅炉
和汽轮机安全运行的重要条件之一,汽包水位过高,蒸汽空间缩小,将会增加蒸汽带水,使蒸汽品质恶化,容易造成过热器积盐、超温和汽轮机通流部分结垢。汽包水位严重过高或满水时,蒸汽大量带水,会使主汽温度急剧下降,
蒸汽管道
和汽轮机内发生严重...
蒸汽锅炉怎样
使用
答:
关于
水压
,用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中。冬季防冻,壁挂炉可以长期通电,特别是冬季,如果壁挂炉或暖气内已经充水,必须对壁挂炉设置防冻、准备充足的电和燃气,以避免暖气片及
锅炉
的水泵、换热器等部件被冻坏,...
锅炉
汽水流程
答:
进一步加热以后送入锅筒,与锅水混合后沿下降管下行至水冷壁进口集箱。水在水冷壁管内吸收炉膛辐射热形成汽水混合物经上升管到达锅筒中,由汽水分离装置使水、汽分离。分离出来的饱和
蒸汽
由锅筒上部流往过热器,继续吸热成为一定温度的过热蒸汽(300MW、600MW机组蒸汽温度为540℃),然后送往汽轮机。
锅炉工业
水规定
答:
3、承压热水
锅炉
给水应进行锅外水处理,对于额定功率小于等于 4.2MW 非管架式承压的热水锅炉,可采用锅内加药处理。但必须对锅炉结垢、腐蚀和水质加强监督,认真做好加药工作。4、直流 ( 贯流 ) 锅炉应采用锅外化学水处理,其水质按表 7-4 中额定
蒸汽
压力为大于 1.6MPa 、小于等于 2.5MPa 的标准...