9.8MPa主蒸汽管道水压试验压力的确定?

如题所述

据GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》强度试验以工作压力的1.5倍,9.8MPa主蒸汽管道水压试验压力应为14.7Mpa.试验介质为净水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-28
4#
zfy_80522
同意2楼观点,是经过温度校正的试验压力,而不是试验温度下的简单倍数计算。据GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》:7.5.3.7
当管道的设计温度高于试验温度时,试验夺力应按下式计算:
Ps=1.5P[σ]1/[σ]2
(7.5.3)
式中
Ps——试验压力(表压)(Mpa);
P
——设计压力(表压)(MPa);
[σ]1——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
[σ]2——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
当[σ]1/[σ]2大于6.5时,取6.5。
当Ps在试验温度下,产生超过屈服强度的应力时,应将试验压力Ps降至不超过屈服强度时的最大压力。
第2个回答  2019-12-15
如果设计文件没有规定的话,水试压压力为1.5倍设计压力,气体试压压力为1.15倍设计压力!