消防喷淋如何停止喷水?
一家地下商铺正在装修,但有一个喷淋头突然喷水,但消防控制室未收到报警信号,这种情况怎么处理?另外他们想把上喷改为下喷,必须得把管内的水放空才能改管,请问该如何操作?急集急
举报该问题
推荐答案 2014-09-25
去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了,很简单的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GNIWWqWGGvYqYY3NYYp.html
相似回答
怎么
关闭
消防喷淋
自动喷淋系统?
答:
关闭消防喷淋
自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种装...
消防喷淋
自动喷淋,
如何
关闭?
答:
这个可以从分区控制信号阀关闭
。自动喷淋系统一旦喷头爆裂喷水误动作的,这个只能说是关闭防火分区的信号阀并打开泄水阀和末端试水放水。
消防
洒水喷头
怎么
关上?
答:
消防喷淋头是不能单独关闭的
。如果消防喷淋头漏水或者爆裂喷水,
这个需要在这个分区的楼层主管道的信号阀关闭才可以停止喷头喷水的
,一般是关闭分区信号阀,并打开信号阀后面的泄水阀门和末端试水将管道的水放掉。
消防喷淋
头可以关闭么?
答:
关闭消防喷淋
自动喷淋要去管井处,关闭信号阀(蝶阀或闸阀),再打开本层的末端放水阀排空管网的水,就可以更换喷头了。消防自喷打开后喷淋泵可以现场手动或远程关闭,但喷淋头是没法关闭的,因为喷头启动是破坏性的,需要更换。消防喷淋系统灭火效率很高,现在很多宾馆、大型商场、住宅等地方都安装了这种...
消防喷淋
自动喷淋,
如何
关闭?
答:
关闭自动功能,最简单的方式是将
喷淋
泵控制柜转到手动状态。3、还是将喷淋系统的功能全部关闭,使之不能动作
喷水
:该种操作不符合
消防
管理规定。如需要关闭,可采取将喷淋泵转到手动状态、关闭电源、关闭报警阀组上下端阀门、关闭分区信号蝶阀,打开喷淋末端排水等。
自动
喷淋
灭火系统在灭火后
如何
自动
停止?
答:
自动
喷水
系统是不能自动
停止
的,如果
喷淋
动作之后必须人为手动停止才行。具体办法是 看现场火情是否控制住了。如果已经灭火的情况下,先停泵、在关该管道的阀门,阀门一关就不会喷水了
停业期间
消防喷淋
可以
停用
吗
答:
消防喷淋
头
喷水
关水通常都是在每一路支管上都有一个阀门,通常都是在喷淋支管管道前端有自动报警器及蝶阀或者是闸阀,一般根据喷淋头喷水的位置找到此管道的前端支管道,找到支管道的阀门位置,再去关掉此阀门就可以关掉喷淋头喷水了。但是这样会对所有此支管上的喷淋头都会关掉。消防喷淋系统是一种消防...