消防喷淋喷水被撞破如何处理?

如题所述

首先找到损坏处附近的阀门,并将其关闭。然后找到末端排水装置,排水。待水排干后,才能进行施工
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10

处理方法:

    找到该层喷淋的进水阀,如找不到或关不死直接关闭湿式报警阀。

    打开该层喷淋的末端防水,减少水从喷头的流出量。

    注意观察水泵,如水泵已经启动停止水泵,打到手动档。

    在可以的情况下,尽快安装喷头。

第2个回答  推荐于2017-09-10
1.找到该层喷淋的进水阀,如找不到或关不死直接关闭湿式报警阀。
2.打开该层喷淋的末端防水,减少水从喷头的流出量
3.注意观察水泵,如水泵已经启动停止水泵,打到手动档
4.在可以的情况下,尽快安装喷头本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-03-25
关闭支管上的信号碟阀,找到末端排水装置,排水,然后找相同尺寸规格的喷头换上。
相似回答