喷头意外破裂,处理流程如下:
1,关闭该区域的信号阀,阻断水的来源,
2,开启该区域末端试水装置阀门,实现受控排水
3,清理和控制破裂喷头喷洒的废水,减少损失,
4,更换喷头或零时安装堵头,进行修复。
上述1,
2项同时进行最佳,不分先后。
当区域信号阀失效,宜关闭该区湿报阀供水阀门并从湿报阀泄水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIqp3vvv8GN3I8ppIY.html
相似回答
消防喷淋头
误爆要怎么
处理
?
答:
消防喷淋头误爆需立即关闭区域供水阀门,开本系统末端排水阀
。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先...
消防喷淋头爆裂的处理流程
答:
喷头意外破裂,
处理流程如下:1,关闭该区域的信号阀,阻断水的来源,2,开启该区域末端试水装置阀门,实现受控排水
3,
清理和控制破裂喷头喷洒的废水,减少损失
,4,更换喷头或零时安装堵头,进行修复。上述1,2项同时进行最佳,不分先后。当区域信号阀失效,宜关闭该区湿报阀供水阀门并从湿报阀泄水。
消防喷淋头爆裂
后如何封堵
答:
首先关掉你爆裂喷头区域的阀门,再打开本区域的泄水阀,大多数泄水阀会装在卫生间
。如果能找到爆掉喷头的铜片堵头最好,可以用它先堵住(在压力不大的状态下才能堵住)等泄水阀把水泄的差不多了就更换新喷头,最好打开关闭的阀门,系统就恢复正常了。
买的公寓被
消防喷淋头
无故
爆裂
而损坏,物业推卸责任。请问有没机关单位管...
答:
发现这种情况应立即向消防部门报告,由消防部门给你及时更换
。换下来的坏喷淋头由消防部门鉴定是什么原因。拍下证据向相关部门投诉
消防喷淋
无故
爆裂
,责任该怎么判定?
答:
如果是无故
爆裂
,改
喷淋
在质保期的话,应由销售者承担责任,如果在质保期之外,且购买有财产保险,就是由保险公司买单。如是厂家生产的质量问题,厂家也要程度相应责任。一、一般产品质量责任 1、生产者、销售者对产品内在质量所承担的义务可以概括为默示担保义务和明示担保义务两类。所谓默示担保义务,...
消防喷淋头
无故
爆裂
会不会自动拉警报?
答:
消防喷淋头
是连接监控室控制中心的,不管消防喷淋头是何原因
爆裂
而喷水,监控室及连带的电路上肯定要发出警报的。消防喷淋头无故爆裂一般都发生在低温的状态下,消防喷淋系统管道中的水受到低温影响造成冰冻可能会导致喷头受到大气压力而破裂,但这种情况发生的很少见。