消防喷淋头总冻坏,该如何解决

我们售楼处的消防喷淋的喷淋头总冻坏,晚上冻坏,白天滴水,换完第二天还冻,想请教一下各位有没有好的办法解决啊,保温不是很起作用。

1、关掉破损喷头区域水流指示前载止阀;

2、放掉该水流指示器所辖区域管网充水(用系统最远端的试水装置放水);

3、更换喷头;

4、打开截止阀充水,观察有无渗漏,无渗漏则OK。



扩展资料:

消防喷淋头的作用:

消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。

根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
可将喷淋系统改为干式或预作用系统,如果气温不是恒定的特别低,也可加电伴热保温(但耗电量大),另外喷头也要换成易熔合金的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-12
湿式系统使用的环境温度5摄氏度到70摄氏度,应该把系统改成预作用系统(防止将喷淋管道冻坏),同时将喷淋头更换为易熔合金的(防止将喷头冻坏),不建议采用干式系统,一般干式系统都是开式喷头,误喷的话损失大。
第3个回答  2012-01-12
消防喷淋的喷淋头总冻坏的地区,应把湿式系统改成干式系统。
第4个回答  2012-01-12
改为干式系统或预作用系统。