消防机上的远程启动喷淋泵的动作的必要条件是什么?

如题所述

  必要条件有:
  1喷淋泵控制柜在自动状态,
  2消防主机在自动状态,3压力开关报警。其中,压力开关报警是联动启动喷淋泵的条件。
  有的消防系统有感应器,比如大型商场、地下停车室等都安装有烟雾感应器,当烟雾、温度达到一定浓度,就会自动报警。那么室内的喷淋系统是自动的话,就会自动启动喷淋系统灭火,手动的就要人工去启动。
感应器和喷淋系统是一个连锁装置,都是和消防监控系统、水泵为一体,感应器在感应到火情时在报警的同时,自动启动水泵。
现在的消防都是自动的或者安装了监控系统,因为喷淋系统长期不会使用,所以都会把自动设定好,一旦自动系统失效,就会使用手动。还有有些感应器过于灵敏,会有误报火警,而改为手动控制,就是为了避免延误火情。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-26
问的真奇葩,
必要条件,启动喷淋泵有两种方式,多线制启动,和总线制启动,
多线制就是从主机到喷淋泵控制柜有一根直启线(最少三芯),三芯作用就是主机输出24v启动喷淋控制柜的继电器,继而启动喷淋泵,喷淋泵启动后,靠另一芯线反馈给主机一个负极,主机反馈灯亮,代表喷淋泵已经启动,
总线制,
总线制就是现场控制模块启动,
信号线及24v线到现场,接控制模块,控制模块输出24v启动喷淋泵,喷淋泵启动后反馈给模块,主机显示喷淋泵启动本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-26
手动和自动,消火栓按钮报警启动,水流指示器湿式报警阀报警
相似回答