怎么进行喷淋泵远程启动
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-01-12
从控制柜中引出7根线到消控制,相当于异地启动;找一家专业做控制柜的一说便明白。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WpqN3WYvGIINqWYGNY.html
相似回答
海湾机器
远程启泵怎么
操作
答:
海湾机器远程启泵有消火栓和喷淋泵控制柜的在水泵旁边,上面有启动和停止按钮
。报警主机的手自动状态对泵的启动没有影响的,但是你在消防中心起泵看不到水泵压力表的,那样很危险的,如果消防主机复位,所有的动作都会停止的比如广播,警铃,声光报警器。
北大青鸟消防联动控制器
如何
测试自动
喷淋泵启动
答:
1、首先可以通过手动操作北大青鸟消防联动控制器如控制面板上的按钮或开关来启动喷淋泵联动测试
。2、其次通过打开北大青鸟消防联动控制器自动控制系统来实现喷淋泵联动测试的启动,自动控制系统可以根据预设的条件和逻辑来自动启动喷淋泵联动测试,减少了人工操作的需求。3、最后北大青鸟消防联动控制器还可以通过...
喷淋泵
和消防火栓泵的
启动
方式有那些!
答:
1.自动控制:如火灾探测器或压力开关在出现火灾时
,发出信号并自动启动水泵。2.手动控制:(远程控制)如通过消火栓箱处的的按钮远程启动水泵或在消防控制室由值班人员启动水泵。3.应急操作:
在水泵房现场操作启动水泵
。
消防机上的
远程启动喷淋泵
的动作的必要条件是什么?
答:
1喷淋泵控制柜在自动状态,2消防主机在自动状态,3压力开关报警
。其中,压力开关报警是联动启动喷淋泵的条件。有的消防系统有感应器,比如大型商场、地下停车室等都安装有烟雾感应器,当烟雾、温度达到一定浓度,就会自动报警。那么室内的喷淋系统是自动的话,就会自动启动喷淋系统灭火,手动的就要人工去启动...
...上要求消防
水泵
有三种启动方式,
喷淋泵
都
怎么启动
?
答:
三种启动方式分别是 自动启动 手动启动 应急启动
喷淋泵
在正常情况下是自动启动的,通过烟雾传感器来报警启动。 当自动启动出现问题时可以由操作员手动启动。当手动启动也出现问题时,需要通过应急启动开关来
启动水泵
。
消防
泵
的
启动
方式有哪几种?
答:
当然
喷淋泵
也可以在消控室
远程
手动
启动
。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式都是一样。自动启动是通过给水管网或气压水罐上的自动启停泵压力开关(大多用的是电接点压力表)或压力变送器控制。
喷淋泵
的
启动
原理是什么?
答:
4. 手动启动方式:手动
启动喷淋泵
可以通过控制室
远程
操作或泵房现场操作完成。在火灾确认且自动启动机制因故障失效时,可手动启动喷淋泵。5. 消火栓系统与喷淋系统的独立性:车库中的消火栓按钮启动消火栓泵,而喷淋泵不会启动,因为两者系统独立,包括管道、启动控制设备和泵都是分开设置的。6. 消防控制室...
大家正在搜
启动喷淋泵的四种启动方式
喷淋稳压泵为什么会突然启动
喷淋泵自动启动的原因
喷淋泵启动后自动停吗
喷淋泵自动频繁启动
喷淋泵误启动有什么后果
消防喷淋泵自动启动
喷淋泵突然启动
喷淋泵的启动方式有哪些
相关问题
消防主机上的远程启动喷淋泵的动作的必要条件是什么?
消防主机上的远程启动喷淋泵的动作的必要条件是什么?
消防机上的远程启动喷淋泵的动作的必要条件是什么?
喷淋泵怎么启动?
消防喷淋泵由消防控制室远程启动是否受控制柜上的手自动转换开关...
海湾GST9000水泵喷淋泵不能远程控制启动怎么查
想要在消控室远程启动喷淋泵,泵房控制柜上的开关该打在手动还是...
消防的喷淋泵打在“停止”上,我消防控制室还能远程启动它吗?