喷淋泵的启动

喷淋系统,末端试水装置开启了,喷淋控制箱和消控中心必须要全部放到自动上吗?放在手动上可以吗?谢谢高人指点呀

第1个回答  2015-04-02
在自动喷淋系统验收检测时,报警控制器和水泵控制柜必须放在自动状态下,通过末端放水试验,测试系统自动运行的各项功能和参数是否达标。
在做系统联合调试之前,可以先做局部测试,如手动启动喷淋泵、报警主机远程启动喷淋泵控制柜、末端放水联动湿报阀报警,当局部试验测试完成后,再做联合调试。追问

我在末端放水阀打开以后,喷淋泵怎么不启动的

是什么原因的。

是什么原因的。

追答

喷淋泵启动的前提是湿式报警阀报警、压力开关动作,你看一下湿报阀的水力警铃是否动作、压力开关是否动作

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-24
水泵启动联动要求是压力开关与一个火灾探测器或手报同时发出信号,才联动。防止误操作。
相似回答