消防喷淋泵由消防控制室远程启动是否受控制柜上的手自动转换开关限制?感觉可以采取技术措施越过转换器,使

为防止误报警导致出水后造成损失,是否可以在控制柜上打在自动位置,在消防控制室的主机上设置为手动,当有报警出现时,并不联动控制设备运行,而由值班人员确认,如是火灾,再设置为自动状态,从而联动消防设备。或者在控制室远程启动消防设备。

按你说的,消防检查是没办法通过的。除了消防喷淋泵,应该还有一个补压泵吧。消防泵的控制除了现场手动控制、远程手动控制外,就是报警控制,没有别的选择啊。按规定,有报警就得启喷淋。如果你想防止误报,应该在报警系统方面想办法,比如几个报警条件串联等办法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-15
喷淋泵有三种启动形式。总线启,通过直起端子直接启动,压力开关直启。前两种必须在自动状态下启动。后者越过手自动转换直接启动。现在规范中还没有明确要求
第2个回答  2012-04-15
大家基本上都是这样做的呀 可以在控制柜上打在自动位置,在消防控制室的主机上设置为手动,当有报警出现时,并不联动控制设备运行,而由值班人员确认,如是火灾,再设置为自动状态,从而联动消防设备。或者在控制室远程启动消防设备。
第3个回答  2012-04-16
不能跳过联动模块。当发生火灾时,管道内消防用水达不到要求的时候,不能远程起泵而要让人去水泵房手动起泵,会贻误灭火时机。
第4个回答  2012-04-15
没有必要,按相关要求,无人值守的水泵房必须处于自动状态!
相似回答