水流指示动作,消防主泵启动。

我单位消防系统经常出现“水流指示动作”,然后消防主泵动作。请问什么原因?

消防主机有一个联动逻辑关系,任意一个水流指示器动作 就启动消防水泵,解决方法有两种 首先查看那里漏水或有人放水,消防管道的水是静止的要是出现泄水,水流就波动,水流指示器就会报警。
第二种是把消防主机设备厂家或施工单位找来,要求他们把这套联动逻辑改成 任意一个区域湿式报警阀组上的压力开关动作 就启动消防水泵,这样水流指示器就成了一个单一的监视消防管道水流波动,不参加联动逻辑关系也就不会启动水泵了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-11
消防水泵启动条件:水泵设置在自动位置,管道内水流动造成水流指示器报警,湿式报警阀动作,压力开关动作直接启动水泵动作。检查水为什么流动原因有几个:1、喷淋头漏水。2、末端放水阀被打开(用水做其他用)3、其他用水是否接到喷淋管道上面
水流指示器报警与水泵启动无直接关系
不是楼上说的水流指示参加了逻辑编程。一般我是不会这样编的。不懂的人才这样编。喷淋泵的远程启动要么压力开关动作了、要么主机启动按钮被人按了。消火栓水泵远程启动要么消火栓按钮被按了、要么主机启动按钮被人按了本回答被网友采纳
第2个回答  2010-11-07
水压波动,或者漏水,导致水流指示器处水流流动,然后水流指示器将水流信号传到主机上,这是会启泵,同时主机会给一个30秒的延时(防止水压波动引起误动作)30秒后,如果继续有信号传入,泵会继续运转,反之,则会停泵
第3个回答  2010-11-09
查看下是不是有些地方漏了,或者有没有在消防管道的末端有容易被放水的可能,检查一下吧
相似回答