77问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑消防水箱
高位
消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
高层建筑
最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
消防水箱
的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求...
消防水箱
的设置位置及高度?
答:
1)设置条件。室外消防给水系统为常高压给水系统的
建筑物
,如果能保证建筑物内最不利消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压时,可不设
消防水箱
。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。3)设置高度要求。消防水箱应设在建筑的最高部位。且因为重力自流式水箱。室内消防用水量超过I5L/s的建筑物,...
建筑
高度多少米才能设计
消防水箱
?
答:
高位
消防水箱
的设置。\x0d\x0a1一类
高层
公共
建筑
不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3;\x0d\x0a2多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;\x0d\x0a3二类高层住宅不应小于12...
消防水箱
的设置
答:
消防水箱
的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,
高层建筑
最不利点消火栓...
一个高位
消防水箱
怎么控制别的楼
答:
安装消火栓系统和安装喷淋系统。1、安装消火栓系统:在
高层建筑
物各楼层设置消火栓系统,将高位
消防水箱
的水源引入到消火栓系统中。在消火栓上设置水龙头,可以方便地进行消防用水。2、安装喷淋系统:在高层建筑物各楼层设置喷淋系统,将高位消防水箱的水源引入到喷淋系统中。在喷淋头上设置阀门,可以控制水流的...
屋顶
水箱
具体怎么安装?
答:
屋顶安装
消防水箱
注意事项
高层建筑
因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定...
消防水箱
的规格有哪些呢
答:
4、容积≥36m 一类
高层
公共
建筑
,或总建筑面积大于10000㎡但小于30000㎡的商店建筑,
消防水箱
容积必须≥36m,市场上常见的规格为4x4.5x2m。5、容积≥50m 一类高层公共建筑,当建筑高度大于100m时,或者总建筑面积大于30000㎡的商店建筑,消防水箱容积必须≥50m,具体规格尺寸可按场地条件定制。6、容积≥100...
高位
消防水箱
有效容积是否符合消防规范规定
答:
符合。高位
消防水箱
的有效容积应符合消防规范规定。1、一类
高层
公共
建筑
,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...
超
高层建筑消防
给水系统应用
水箱
供水设计?
答:
一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都采取了各种不同的措施,如采用多台小流量泵并联运行代替大流量泵,选用水泵特性和曲线平缓的水泵,在水泵出水管上加设安全阀等,本人认为超
高层建筑消防
给水系统采用高位重大
水箱
的供水方式难较好地解决上述消防供水过程中存在的问题,现就某一超高层建筑的消防给水系统设计作...
高层建筑消防水箱
有什么特点?
答:
高层建筑消防水箱
分为消防贮水池(地下)和高位消防水箱,这是必不可少的。这是《建筑防火设计规范》与《高层建筑防火设计规范》及《自动喷水灭火系统设计规范》规定的。消防贮水池的容积为室外消火栓系统、室内消火栓系统、及自动喷水灭火系统用水之和,这根据建筑的类别、建筑的面积、高度在规范中有明确的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑消防
高层 消防
高层建筑消防水箱