屋顶
消防水箱
的作用
答:
消防水箱
的要求:消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术措施。发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱,应在消防水箱的出水管上设置止回阀。消防水箱宜用生活、生产给水管道充水。
高层建筑
物内的消防水箱宜采用两个,在一个水箱检修时,仍可保存必要的消防应急用水...
一类
高层
公共
建筑
,其高位
消防水箱
的容积不应小于( )m3。
答:
【答案】:B 一类
高层
公共
建筑
,其高位
消防水箱
的容积不应小于36m3。【考点来源】《消防安全技术实务》教材第175页。
消防水箱
的设置要求
答:
高层建筑
并联方式的分区
消防水箱
容量应与高位消防水箱相同;3、当建筑内设置有自动喷水灭火系统时,高位消防水箱的设置高度还应满足最不利点处喷头的最低工作压力要求,当不能满足时,应设增(稳)压设施;4、消防用水与其他用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。除高层建筑串联消防...
什么情况下需要设置高位
消防水箱
答:
采用临时高压给水系统时,应设高位
消防水箱
,并应符合下列规定:1、高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,
高层建筑
最不利点消火栓...
高位
消防水箱
属于供水设施吗
答:
高位
消防水箱
属于供水设施。高位消防水箱是消防系统的重要组成部分,它的作用是在火灾发生时,通过提供足够的水压和水量,确保灭火设备的正常运行。一般来说,高位消防水箱比普通的地下水箱或地面水箱有更高的位置,因此能够在重力作用下,提供更稳定和更强大的水压。在大多数建筑物,尤其是
高层建筑
中,高位...
高层建筑消防水箱
的容量是多少?
答:
按照
建筑消防
设计规范,屋顶
消防水箱
储存10分钟的消防用水量。即室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。一般为12或者18立方。消防水箱是指在灭火救援活动中为消防队提供水源的消防设施,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间...
高层建筑
为什么要设高位
消防水箱
答:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.2 高位
消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1、一类
高层
公共
建筑
,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层...
高位
消防水箱
按规范要求是要做多大容积的
答:
5、工业
建筑
室内消防给水设计流量当小于或等于25L/S时,不应小于12T,大于25L/S时,不应小于18T。6、总建筑面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。高位
消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的...
建筑
高度多少米才能设计
消防水箱
?
答:
3 二类
高层
住宅不应小于 12m3 ;4
建筑
高度大于 21m 的多层住宅建筑不应小于 6m3 ;5 工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3 ,大于 25L/s 时不应小于18m3 。【摘要】建筑高度多少米才能设计
消防水箱
?【提问】1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 ...
高层
什么情况下需设置
消防水箱
答:
7.4.7.1 高位
消防水箱
的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,