77问答网
所有问题
当前搜索:
高层建筑消防水箱
高层
住宅的高位
消防水箱
静水压力究竟应为多少
答:
这个规范要求的是
高层消防水箱
的静压不小于0.07mpa的。5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不 利点处的静水压力,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共
建筑
不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、...
高层
民用
建筑
为什么必须设置高位
消防水箱
?
答:
因为为了给消防救缓真取宝贵时间,由于
高层
水压都是有限的,不能满足最不利点的供水量,所设了高位
消防水箱
。这样能够尽可能的控制初期火灾,如果灭不了,也真取了救缓时间。
消防水箱
的容量是多大?
答:
应储存10min的消防用水量。《
建筑
设计防火规范》第8.6.3条规定:室内
消防水箱
(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算
水箱消防
储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。《
高层
...
消防水箱
应贮存多少分钟消防用水量
答:
临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1.一类
高层
公共
建筑
,不应小于36m³,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m³,当建筑高度大于150m时,不应小于100m³。2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m...
《
高层
民用
建筑
设计防火规范》规定,高位
水箱
的储水量一、二类公共建筑分...
答:
【答案】:C 临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,其具体设置要求如下:①一类
高层
公共
建筑
,不应小于36m。,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3。②多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当...
消防水箱
生产资质
答:
消防水箱
生产需要二级以上资质。因为消防水箱都是安装在
高层建筑
和超高层建筑顶部。这些建筑的消防设施的设计、生产和施工都必须具备二级及以上消防资质。超过了100米的超高层建筑的消防设施的设计、生产和施工还必须具有一级资质,所以这个东西整办起来非常的麻烦。消防水箱是一种消防设施,灭火救援活动中为消...
高层建筑
屋面
消防水箱
是多少立方
答:
若室内消火栓与自动喷水系统水箱单独设置时,其容量应满足各自要求。当室内消火栓与自动喷水系统共用一个
消防水箱
时,根据《自动喷水灭火系统设计规范(GBJ84—85)》的规范说明,其消防用水量可不小于18立方米。因为在同一
建筑物
内,火灾发生时,一般是在室内消火栓投入使用之前,自动喷水系统开始启动喷头灭火,...
什么时候应该设
消防水箱
(高位水箱)?
答:
7.4.7.1 高位
消防水箱
的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,
高层建筑
最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100...
高位
消防水箱
的作用是什么
答:
一、高位
消防水箱
的作用是什么 1、高位消防水箱可以给消防系统提供工作压力,除此之外还能在灭火初期为消防系统提供灭火所需的用水量。高位消防系统多使用玻璃钢等材质拼接制作而成,被广泛的应用在住宅、工矿企业等建筑中。2、高位消防水箱的容积、水压等需符合相关标准,例如我们在一类
高层建筑
安装消防水箱...
高层水箱
的供水原理
答:
1、高位
消防水箱
利用重力自流供水,设置在
建筑
的最高处。临时高压消防给水系统必须设置消防水箱,系统平时仅能满足消防水压而不能保证消防用水量。发生火灾时,通过启动消防水泵提供灭火用水量。2、二次供水设备,一般设在地上或地下室。有自来水的单位,运用该设备可以调度高峰用水量,增加水压,能在高峰用水...
<涓婁竴椤