77问答网
所有问题
一个高位消防水箱怎么控制别的楼
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-06-26
安装消火栓系统和安装喷淋系统。
1、安装消火栓系统:在高层建筑物各楼层设置消火栓系统,将高位消防水箱的水源引入到消火栓系统中。在消火栓上设置水龙头,可以方便地进行消防用水。
2、安装喷淋系统:在高层建筑物各楼层设置喷淋系统,将高位消防水箱的水源引入到喷淋系统中。在喷淋头上设置阀门,可以控制水流的开关和流量大小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YYG8YqqW8N338pGN8Wp.html
相似回答
几栋楼用
一个高位消防水箱
管路
怎样
连接
答:
这个是高温
水箱的
水直接稳压管连接到总的消火栓环网上或者泵房水泵出口的环网上即可。
小区内
一个
屋顶
消防水箱怎么
给其他楼供水,管道如何连接
答:
只要最不利点的压力负荷设计要求,就可以共用一个高位水箱
。一般是高位水箱的稳压系统接入主管网,维持最不利点的最低静压需求。
群建筑,可共用
一个高位消防水箱
么
答:
可以的,这个只要是满足社会子一个消防泵房要求的就可以共用
一个消防水箱的
。
消防水箱
和室内管道相通吗?
答:
一般来说,高位水箱位于建筑物的顶层或屋顶,通过一条主管道与室内的
消防
管道相连。连接的方式可以是通过一根垂直下降的管道,将
高位水箱的
水输送到消防管道中。在管道中,通常会设置有阀门和
控制
装置,以便在需要时控制水的流动和压力。有些系统还会在管道上设置有压力传感器和报警装置,以便监测水压和水流...
高位消防水箱
可以不在建筑群的最高点吗
答:
不行的。
消防高位水箱
要求在建筑群的最高点因为他要保证前十分钟的灭火用水量是靠自流下去。
高位消防水箱
设置要求
答:
3、
高位消防水箱
应设置通气管;消防水箱通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。4、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于
1
.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间...
高位水箱
需要每栋楼都安装吗
答:
其他建筑应设置
高位消防水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱。所以并不是每一栋楼都需要安装
高位水箱
。高位消防水箱设置的目的是增加消防供水的可靠性,以最小的成本得到最大的消防安全效益。