消防水箱的设置

消防水箱的设置要求

    一,消防水箱的设置:

     消防水箱的设置位置及高度,消防设计规范明确规定如下:

      3.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。

      3.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

    二,作用:

     大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。

    三,图示:





温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-28
消防水箱的设置位置及高度
当高位消防水箱、玻璃钢水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

消防水箱的容积计算
消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,搪瓷水箱消防设计规范明确规定如下:
4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。
4.2《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
第7.4.7.3条规定:并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。
另外,与其他用水合用的消防水箱容积,除满足自身的消防用水贮备外,还应满足其他用水贮备。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-05-30
消防水箱要设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点消火栓水压时,应设增压稳压设施,以保证消防水箱的正常用水问题
第3个回答  2010-06-14
消防水箱需要设置在建筑物的最高点。容积根据消防用水量和设计灭火时间来决定,一般一万平方的建筑水箱在20立方左右。
第4个回答  2010-06-14